排水横支管应比器具排水立管大一号?
dypsoft
dypsoft Lv.2
2006年08月30日 13:08:45
只看楼主

排水横支管应比器具排水立管大一号是《给规》的哪一条,我一下找不着了,是不是老规范上的?新规范上没有?

排水横支管应比器具排水立管大一号是《给规》的哪一条,我一下找不着了,是不是老规范上的?新规范上没有?
nick_wujq
2006年08月30日 13:17:52
2楼
没看到有这条规定,楼主从哪里得来啊。。
回复
fyf-wgl99
2006年08月30日 14:45:52
3楼
器具排水立管是指哪里?未见有此提法。
回复
dypsoft
2006年08月31日 14:37:08
4楼
意思就是说如果排洗手盆水的立管是DN40的,那下面的横管就得是50的,地漏的是50的,那下面的横管就得是75的。
回复
果汁
2006年08月31日 17:54:35
5楼
没有吧,满足流量和条文要求就可以。
回复
jinhui020222205
2006年09月01日 13:40:07
6楼
就是啊!没有这种说法的啊!
回复
jinhui020222205
2006年09月01日 13:40:42
7楼
请楼主给出出处!
回复
nihonghui
2006年09月02日 00:44:23
8楼
规范没有硬性规定,但用户或施工人员根据经验考虑到不可见因素,可能会考虑加大横直管管径
回复
swqlily
2006年09月02日 08:01:40
9楼
楼主说的倒没有见过,到是有这样的说法,排水出户横干管宜大于排水立管1号
不知道楼主是不是看错了
回复
saerka_rock
2006年09月02日 11:30:48
10楼
嗯,De50的排水管建议少用。像空调冷凝水等等还是可以的
回复
lpy01111
2006年09月03日 18:19:51
11楼
没见过这样的说法,规范上有说排出管建议比排水立管大一号。
回复