情况是这样的,我们项目上一期的一个箱式变压器的高压进线和低压出线电缆路由正好在现在这一期工程的别墅基础里,刚刚地勘时才发现这个问题,现在领导的意思是将电缆从基础中移出,但是问题就来啦,电缆肯定不够长拉,电缆要加长就要断开作中间头,而且还要有两个中间头,电缆是直埋的,低压还好点,高压电缆中间头直埋在土中可以吗?以前做过的工程中间头都是在电缆井里。还有低压电缆出线很多大概10多根呢,都做头量也挺大的,各位高手有没有什么好的办法,不用作这么多中间头,比如说在与基础重合的位置坐特殊处理,做电缆沟什么的能行吗?大家帮忙分析一下!
情况是这样的,我们项目上一期的一个箱式变压器的高压进线和低压出线电缆路由正好在现在这一期工程的别墅基础里,刚刚地勘时才发现这个问题,现在领导的意思是将电缆从基础中移出,但是问题就来啦,电缆肯定不够长拉,电缆要加长就要断开作中间头,而且还要有两个中间头,电缆是直埋的,低压还好点,高压电缆中间头直埋在土中可以吗?以前做过的工程中间头都是在电缆井里。还有低压电缆出线很多大概10多根呢,都做头量也挺大的,各位高手有没有什么好的办法,不用作这么多中间头,比如说在与基础重合的位置坐特殊处理,做电缆沟什么的能行吗?大家帮忙分析一下!
2楼
电缆敷设好的路径上要做房子的基础,电缆移位的费用很高,处理也是需要成本的。
高压电缆尽量减少中间接头,不够长时把短的一段拉出来,再接长会减少一个接头(不要把挖土看作很难的事,我把房子的一部分拆了再重建看作是一件平常的事!!!)。
第二,做基础的部位有很多电缆时,查一下电缆位置与基础的关系,如果在地梁下面,就在电缆上加套管(有人会说,没法把电缆穿进管子里),把钢管顺长度方向剖开(成两半),一半放在电缆的下面,另一半盖到上面,用螺丝压紧两半管子(一边焊上大规格的螺母----穿螺丝,另一边焊上与螺丝同规格的螺母,就能把两半管子固定住了),两半管子的缝隙用胶带纸密封好,最后用水泥固定管子。
如电缆在地梁上,加套管太高了,那只能再挖远一点,把电缆往深埋(到地梁下面),就可以用上面方法了。
回复
3楼
电缆中间头一般不要直埋(有的户外型是允许直埋的),因为电缆一出故障,就会怀疑中间头,埋地后挖出来很麻烦,建议用砖砌一个井,水泥板盖住。
很多根低压电缆,个人建议用套管保护。如套管保护方法没法做时,电缆挖出来换!
可以一根电缆加一根套管(注意,单芯电缆不行!),也可以多根电缆用一根大套管(高低压不要混在一起)。
没钱换时,在建筑物内接长,或加一台“端子箱”,按电缆电流大小设置端子。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-9 16:02 编辑 ]
回复
4楼
一个箱变的高压进线,也就是一根电缆,做中间接头后能否直埋?首先,直埋须避开过路或可能承重的地方。另外能否直埋还要要看你直埋处的土壤环境,如果比较干燥的话,直埋也是可可以的。前提是一定要保证中间接头的质量!最好能在地面做好标记,方便日后查找。
如果直埋处比较潮湿,可能直埋不太合适。当然也有在做了中间接头后,再用环氧树脂进行浇注密封的,能够起到很好的防水性能。但是电缆外部呗环氧树脂浇注密封后,对电缆的散热不太有利。如果电缆的负荷较重,不宜采用该方法!
回复
5楼
哇,这些看样子都是要经验来的,学习
回复
6楼
个人感觉 不可以
回复
7楼
区管的办法很好,也是最常用的简单易行的措施
回复
8楼
回复
9楼
用专用的中间接头,是可以直埋的。
回复
10楼
感谢区管和版主提供丰富的经验
回复
11楼
感谢区管和版主的回答,学到很多东西!再和领导沟通一下!