2楼
造价菜鸟说一下:1、没有扫地杆;2、部分连接处没有连接构件;3、未按规定搭设纵向
回复
3楼
太多问题了,扫地杆、斜拉杆、钢管搭接也是错误的,间距好像也大了点,有的钢管连接都没有上扣件,是不是内架还与外架连接再一起了,钢管底部最好加个木垫块。哪个施工单位干的,可以叫他卷铺盖了...........
回复
4楼
搭接在同一位置,要采用双扣件
回复
5楼
水平杆间距过大
回复
6楼
大大ads的爱上
回复
7楼
学习了 谢谢
回复
8楼
围观学习了
回复
9楼
做的好简单啊
回复
11楼
回复