关于消防管道成环的困惑
zzx1354
zzx1354 Lv.11
2006年08月29日 20:36:10
只看楼主

一个厂区里面有甲类生产车间,也有燃油储罐,生产车间的室内消防是否要与室外消防管网成环状呢?现在甲方要求成枝状,怎么办啊

一个厂区里面有甲类生产车间,也有燃油储罐,生产车间的室内消防是否要与室外消防管网成环状呢?
现在甲方要求成枝状,怎么办啊
免费打赏
little_strong
2006年08月29日 23:34:53
2楼
别理他,做自己的设计,让甲方自己改去吧(可是甲类厂房阿)
回复
mengwang1234
2006年08月30日 16:31:53
3楼
是不是消火栓数没超过10个可以不成环
回复
coolfish98
2006年08月31日 10:29:10
4楼
根据规范8。4。1,消火栓数没超过10个可以不成环,消防立管至少每两根成环
回复
zzx1354
2006年09月03日 20:24:23
5楼
关于消防管道成环的困惑
回复
lly20078
2010年02月23日 16:58:48
6楼
根据规范8。4。1,消火栓数没超过10个可以不成环,可以参考甲方的意见,做成枝状。经济方面应该多考虑一点。
回复
z89619473
2010年02月23日 23:52:45
7楼

楼主说的很到位,我也是这么想的,实际工程也是这么做的,审图及施工完毕消防验收完全通过!!!
回复
zpzjt
2010年02月24日 10:27:36
8楼
没必要为甲方冒险。规范怎么说就怎么做,室内消火栓数量超过10个且室外消防用水量大于15L/S,就得成环,室外消防用水量小于15L/S,才能布置成支状。现在消防法很要命的,安全第一