请教一个问题,现在漏电断路器的动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适?
请教一个问题,现在漏电断路器的动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适?
2楼
顶起,
回复
3楼
动作时间与动作电流没有关联,各自独立,两者根据具体保护对象分别作出要求。
动作时间常见的有0.1、0.2、0.5、1秒的,最大的目前我见到过2秒的。小于或等于0.1秒的为快速型,用于人身安全保护,其他的一般用于防火或其他保护。
而动作电流常见的有15、30、50、75、100、125、200、300、500mA,最小的有6mA,最大的20A。小于或等于30mA的为高灵敏度的,用于人身安全保护用,其他的一般用于防火或其他保护。
至于你问到“动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适”这要看你的使用场所和保护对象。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-13 22:37 编辑 ]