漏电动作时间怎么确定?
kp520zj
kp520zj Lv.3
2012年01月09日 10:55:25
只看楼主

请教一个问题,现在漏电断路器的动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适?

请教一个问题,现在漏电断路器的动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适?
免费打赏
xing_zai
2012年03月13日 21:10:26
2楼
顶起,
回复
老灰兔子
2012年03月13日 22:35:24
3楼
动作时间与动作电流没有关联,各自独立,两者根据具体保护对象分别作出要求。

动作时间常见的有0.1、0.2、0.5、1秒的,最大的目前我见到过2秒的。小于或等于0.1秒的为快速型,用于人身安全保护,其他的一般用于防火或其他保护。

而动作电流常见的有15、30、50、75、100、125、200、300、500mA,最小的有6mA,最大的20A。小于或等于30mA的为高灵敏度的,用于人身安全保护用,其他的一般用于防火或其他保护。

至于你问到“动作电流为100mA,漏电动作时间应小于多少合适”这要看你的使用场所和保护对象。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-13 22:37 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开