关于热水器电死人的事故分析
cantona
cantona Lv.7
2012年01月09日 10:37:59
只看楼主

常听见新闻里讲哪里洗澡又电死人了,昨天晚上深视新闻又有1例,说用的是强排式燃气热水器但安装于浴室内,发现人有异常后关掉户内总漏电断路器去救人,施救者还有被电到的感觉,直到把楼内总闸关掉才没电,最后人还是死了,悲剧。原因:1. 卫生间内没做局部等电位联结,事故地点是农民房肯定是没做的,包括稍微老点的房子和执行规范不严的新房子也是有没做的,怎么补救是个问题?2. 漏电并非来自热水器及户内配电线路,因为关掉户内漏电总闸还是有电,排除了户内配电系统及热水器本身故障的可能性,热水器本身就配有漏电开关加上户内总漏电开关因户内系统漏电把人电死的概率很低。

常听见新闻里讲哪里洗澡又电死人了,昨天晚上深视新闻又有1例,说用的是强排式燃气热水器但安装于浴室内,发现人有异常后关掉户内总漏电断路器去救人,施救者还有被电到的感觉,直到把楼内总闸关掉才没电,最后人还是死了,悲剧。
原因:
1. 卫生间内没做局部等电位联结,事故地点是农民房肯定是没做的,包括稍微老点的房子和执行规范不严的新房子也是有没做的,怎么补救是个问题?
2. 漏电并非来自热水器及户内配电线路,因为关掉户内漏电总闸还是有电,排除了户内配电系统及热水器本身故障的可能性,热水器本身就配有漏电开关加上户内总漏电开关因户内系统漏电把人电死的概率很低。
3. 根据分析应该是楼内某相线发生接地故障使卫生间地板与PE线之间形成危险电位,而楼内总开关没有漏电保护功能且因接地阻抗过大接地故障电流值不足以使前级断路器过流保护跳闸,人手握金属莲蓬头相当于接PE线(热水器金属外壳接PE端)人脚站在地板上,危险电位刚好加在潮湿的人身上,悲剧不可避免了。

预防:事实证明户内加多少漏电开关对这种故障都是没用的,你不可能要求任何房子的卫生间都做等电位也不可能禁止用户把热水器放在淋浴间内,而且一些老房子总进户和楼层总开关也不带漏电保护的,这种情况下要防止此类悲剧我觉得有几种方法:
1. 热水器与莲蓬头之间的连接管不要用金属软管,用塑料管就行,最好莲蓬头也用塑料的,使热水器机壳上的危险电位传导不到人手上。
2. 干脆热水器就不接PE线,当然这要建立在户内及热水器漏电开关绝对可靠地基础上的,即使热水器漏电也会在0.2S内切断电源不会致人死亡,切断了外界传导来危险电位的途径。
3. 加隔离变压器,这个家用不现实。

以上是我的一些拙见,希望能够抛砖引玉,听听各位的高见,能减少这类悲剧的发生多救几条人命也算是做点善事。


[ 本帖最后由 cantona 于 2012-1-9 11:49 编辑 ]
免费打赏
xuexi999123
2017年06月11日 15:33:34
12楼
路过,学习了,有道理。