【求助】10KV电压互感器做控制电源容量的计算方法?
gike81
gike81 Lv.5
2012年01月09日 09:16:14
来自于变压器
只看楼主

请教各位前辈:现有一项目10KV高压柜10台,一进、一PT、8出线。控制电源取自PT柜再进UPS。负载主要有综保、真空断路器、仪表、指示灯,求电压互感器容量选多大,计算方法如何?

请教各位前辈:现有一项目10KV高压柜10台,一进、一PT、8出线。控制电源取自PT柜再进UPS。负载主要有综保、真空断路器、仪表、指示灯,求电压互感器容量选多大,计算方法如何?
免费打赏
悠然
2012年01月11日 08:31:14
12楼
这么多柜子用PT带ups,没这么做的。
回复
cdj23983
2012年01月11日 12:42:25
13楼
估计在2KW左右。
回复
scllyh
2012年01月12日 07:53:49
14楼
我单位以前做过一套这样的KYN28用的是1100VA的,不过没有UPS
回复
scllyh
2012年01月12日 07:58:46
15楼
不过大部分都是用直流屏的
回复
sbb232111111
2012年01月12日 15:15:35
16楼
PT安装在母线侧,那么进线开关断电一定时间后,UPS就没电了 所有开关都不能电动合闸

不管你的PT多大 都建议安装在进线柜的进线侧
回复
tsctwlx
2012年01月12日 15:40:40
17楼
电压互感器的容量一般只有几十伏安或二百多伏安(型号不同容量不同),极限功率最多的只有500VA,用它对UPS充电,本人认为不妥,也就是说用小功率的电源为大功率电源充电是不妥当的,我做时,把控制回路的电源取自进线PT(功率300VA,极限功率500VA),,UPS的充电电源取自低压端,当高压进线停电时,为保证控制电源的连续性,通过双电源切换由UPS供电
回复
lhb15252089982
2012年01月14日 10:00:19
18楼

楼主还是选用直流屏吧
   规范有规定的
 断路器超过3台就不应用PT
回复
viasystems
2012年01月15日 19:32:29
19楼
我来过了.
回复
co1438651239503
2015年10月31日 09:26:54
20楼
我也想知道!!
回复
lx7979552
2015年10月31日 16:39:00
21楼
UPS你打算用多大?3KVA?UPS是否为在线运行?用两个500VA,VV接法足矣