请教各位前辈:现有一项目10KV高压柜10台,一进、一PT、8出线。控制电源取自PT柜再进UPS。负载主要有综保、真空断路器、仪表、指示灯,求电压互感器容量选多大,计算方法如何?
请教各位前辈:现有一项目10KV高压柜10台,一进、一PT、8出线。控制电源取自PT柜再进UPS。负载主要有综保、真空断路器、仪表、指示灯,求电压互感器容量选多大,计算方法如何?
12楼
这么多柜子用PT带ups,没这么做的。
回复
13楼
估计在2KW左右。
回复
14楼
我单位以前做过一套这样的KYN28用的是1100VA的,不过没有UPS
回复
15楼
不过大部分都是用直流屏的
回复
16楼
PT安装在母线侧,那么进线开关断电一定时间后,UPS就没电了 所有开关都不能电动合闸
不管你的PT多大 都建议安装在进线柜的进线侧
回复
17楼
电压互感器的容量一般只有几十伏安或二百多伏安(型号不同容量不同),极限功率最多的只有500VA,用它对UPS充电,本人认为不妥,也就是说用小功率的电源为大功率电源充电是不妥当的,我做时,把控制回路的电源取自进线PT(功率300VA,极限功率500VA),,UPS的充电电源取自低压端,当高压进线停电时,为保证控制电源的连续性,通过双电源切换由UPS供电
回复
18楼
楼主还是选用直流屏吧
规范有规定的
断路器超过3台就不应用PT
回复
19楼
回复
20楼
我也想知道!!
回复
21楼
UPS你打算用多大?3KVA?UPS是否为在线运行?用两个500VA,VV接法足矣
回复