[锅炉]蒸汽锅炉改装成热水锅炉,如何计算?
wyjgrl
wyjgrl Lv.2
2006年08月29日 18:03:05
只看楼主

原来的2T的蒸汽锅炉,想校核一下改成热水锅炉后够不够用?相当于多少MW呢这类锅炉改造问题怎么计算呢?请大家多多指教!

原来的2T的蒸汽锅炉,想校核一下改成热水锅炉后够不够用?相当于多少MW呢这类锅炉改造问题怎么计算呢?请大家多多指教!
免费打赏
liubao_iloveyou
2006年09月17日 19:15:27
12楼
谁有 UG75/5.3-M19 方面的资料啊 谢谢了 我是 实习生 在安装此型号的 锅炉呢
回复
wyjgrl
2006年09月25日 08:39:22
13楼
这些日子忙着考试一直没来,看了这么多留言真长知识啊!谢谢大家。那个2T的锅炉商量的最后结果是不改了。
回复
qd_suyitong
2006年10月01日 20:14:10
14楼
8楼的推理是错误的,在锅炉设计中,2T与1.4MW的受热面是一样的,也就是说两者之间的热功率是一样的.不一样的有两点:1是炉水循环的问题,蒸汽锅炉中,由于饱和水与汽水混合物的比重相差较大,水动力不成问题,而在热水锅炉中却不行,热水锅炉中水动力比较弱,要选择强制循环与自然循环的问题;然后对锅内部件进行改造;2是蒸汽锅炉的强度要求及焊缝要求远高于热水锅炉,蒸汽锅炉改成热水锅炉不成问题,反之却不行.我改过几台锅炉,运行情况都不错!!
回复
f_jg2003
2006年10月02日 18:28:22
15楼
呵呵,终于有人做过了,顶一下。
回复
dzf1999
2006年10月02日 20:46:02
16楼
要改的话,除了锅炉还要把管径增大,这样下来有必要改吗?不如把你的锅炉系统全部重做了,只有你的锅炉房还有点使用价值
回复
guxiaoli_1984
2006年10月05日 19:22:56
17楼
既然需要热水,加板式换热器不就行了吗
回复
wyybmw
2008年04月14日 11:06:47
18楼
请教大家,现在我也遇到同样的问题,同样是2T的蒸汽锅炉要改造成热水锅炉,看到大家说加一个设备就可以,那具体的是什么设备?不需要加减温减压装置?直接加板式换热器就可以吗?造价大约多少?大家说的板换是不是跟换热机组一样的东西?不是直接在锅炉上加吧?
回复

相关推荐