原来的2T的蒸汽锅炉,想校核一下改成热水锅炉后够不够用?相当于多少MW呢这类锅炉改造问题怎么计算呢?请大家多多指教!
原来的2T的蒸汽锅炉,想校核一下改成热水锅炉后够不够用?相当于多少MW呢这类锅炉改造问题怎么计算呢?请大家多多指教!
2楼
1 蒸汽锅炉改装成热水锅炉是用于民用、还是厂房......?
2 改热水肯定热负荷变小
3 相当于多少MW呢?肯定小于1.4MW
4 有必要改吗?有意义?
回复
3楼
既然要热水,做成换热制备是不是更好一些?
回复
4楼
既有厂房又有民用,一个村办企业的厂区扩建,改造锅炉大概为了省钱,谁知道呢?我也知道小于1.4MW,但够不够呢?有没有经验算法?
回复
5楼
不如加装一组板式换热器,应该没有问题.改成热水锅炉涉及锅炉内部结构问题和锅检所手续问题.很复杂啊
回复
6楼
我感觉2T的蒸汽锅炉改成热水锅炉,其出力应该不比2T蒸汽小(1.4MW),因为里面热水的温度要低些,换热应该更好更快,只要你的循环够快就好。(没有这方面经验,只是自己凭空想象,谁有这方面实际经验介绍下)
回复
7楼
相当于1.2-1.4MW,好象把汽水分离器去掉.
回复
8楼
我觉得你们的回答都是错误的,2吨/h的蒸汽锅炉,其发热量主要是水的汽化潜热,约2500kj/kg,改成热水锅炉,流量不变2t/h的热水,其发热量只能是热水的供回水焓差,这个值很小,你们可以自己查查。
打个简单的比方,2吨蒸汽炉能带2万平米采暖负荷。2吨95~70摄氏度的水锅炉,连1000平米也带不了!所以,改成汽水换热可以,否则,不成功的。
回复
9楼
不是吧?2T改成热水并不是热水流量是2T啊,而是用炉子加热热水,通过循环泵的作用,没等炉子里的水发生汽化就送出去了,我倒是感觉其发热量不太会小于用它来供汽。
回复
10楼
对这个没有太多经验,觉得应该差不多,8楼理解有误,因为锅炉2T蒸汽如果改成水肯定要水量大很多,如果只能出两吨水,热量都哪去了?感觉可以,不过对流管束等一些部件的管径不知道能不能够
回复
11楼
8楼的理解的确有误。不过这么改锅炉的不多见吧。
回复