一条10千伏线路,负载在4500时功率因数是0.9到0.91之间,但是负载到3500以下时,功率因数反常的下降到只有0.88以下了!! 那位朋友请帮忙分析一下,可能的原因!
一条10千伏线路,负载在4500时功率因数是0.9到0.91之间,但是负载到3500以下时,功率因数反常的下降到只有0.88以下了!! 那位朋友请帮忙分析一下,可能的原因!
12楼
以为无功电量提高了啊 ,功率因数自然下降 啊,需要电容补偿啊,不然要罚款啊
回复
13楼
支持四楼的说法,也有可能里面设的参数有问题.你具体的情况我也不是很清楚,所以你得仔细查查.
回复
14楼
支持你的看法:10KV线路有自动补偿吗?如有可能是你电容容量配置不当(太大),因为你负载高的时候可以有电容补偿的,负载低了电容容量大了就不能补偿,这是自动无功补偿控制器的控制功能之一。个人意见,请大家讨论
回复
15楼
单台电容器组容量过大 取样互感器过大
回复
16楼
建议楼主看看你这条10KV线路主要是什么负荷 ?
像一些整流设备,在负荷 小时反而功率因数更低。
再有就是楼主再用其它仪表实际测量一下,确认一下这种情况。
回复
17楼
1.检查功率因数表采样是否有问题. 2.自动投入及切断是否正常.3.匹配是否正常
回复
18楼
估计10kV线路上有固定补偿,且在负荷为3500时已过补偿,这样负荷愈小功率因数愈低。
回复
19楼
容性无功......
补偿设备有问题..
个人看法..
回复
20楼
换个变比小的取样互感器试试啊
回复
21楼
取样互感器变比有什么影响?
支持四楼
回复