一条10千伏线路,负载在4500时功率因数是0.9到0.91之间,但是负载到3500以下时,功率因数反常的下降到只有0.88以下了!! 那位朋友请帮忙分析一下,可能的原因!
一条10千伏线路,负载在4500时功率因数是0.9到0.91之间,但是负载到3500以下时,功率因数反常的下降到只有0.88以下了!! 那位朋友请帮忙分析一下,可能的原因!
2楼
补偿柜坏了?
回复
3楼
不会吧1有几百个用户,不会都坏的吧!
回复
4楼
你10KV线路有自动补偿吗?如有可能是你电容容量配置不当(太大),因为你负载高的时候可以有电容补偿的,负载低了电容容量大了就不能补偿,这是自动无功补偿控制器的控制功能之一。个人意见,请大家讨论。
回复
5楼
负荷的情况也会变化
回复
6楼
应该是 补偿器应该是没有问题的,是补偿器控制问题! 支持4楼说话!
回复
7楼
正常情况嘛,负荷小了,反而电容投不上去了
回复
8楼
负载减小往返的无功高应装自动不尝柜
回复
9楼
可能是补偿柜控制方式的问题
回复
10楼
应该是电容补偿柜控制问题
回复
11楼
如果是四楼说的原因,就该考虑把单个大容量的电容换作几个小容量的组合
回复