发个国外的灯具与空气开关配合表,很不错的
panwd0304
panwd0304 Lv.3
2006年08月29日 16:20:13
来自于照明工程
只看楼主

如题

如题
b0cd323d9aa8bb296c74.rar
447 KB
立即下载
免费打赏
han2003
2006年08月29日 17:10:51
2楼
好资料,这个表管大用的,谢谢楼主,荧光灯部分施奈德也有这样的表。
回复
baby-girl
2006年08月29日 17:24:57
3楼
确实不错,如图~
回复
fdlight
2006年08月29日 22:30:59
4楼

你就灌水吧,你贴的图里面哪里有开关?!
这个才是:
回复
baby-girl
2006年08月29日 22:56:55
5楼
最后面那行~啊~~这是上面那个图啊~~另外楼上回答下,你的图后面C。。指的什么?电容?

明白了~~上面开关,下面数字是什么?电容吗?
回复
fdlight
2006年08月29日 23:03:56
6楼

我先不回答你的问题,先问你一个问题:你是做电气的么?
回复
han2003
2006年08月30日 10:41:31
7楼
这个表我仔细看了,大家使用时一定要注意,给出的个数都是仅有1p开关时的,没有考虑降容等其它因素,当组合在开关箱内的多极开关时,灯个数需要去掉20%
回复
l19811102
2006年08月30日 16:13:21
8楼

为什么多极的时候要去掉20%?是考虑开关本身的互相干扰和散热吗?
回复
t800
2006年09月01日 11:11:29
9楼
看图,老外的16A用的是1。5的线,20A用2。5的线,和我们不一样。
回复
wuxianchuangyi
2006年09月04日 23:44:32
10楼
本版主建议你发在论文评析版。
回复
sccat
2006年09月05日 12:36:27
11楼
fdlight斑竹:

是不是150W的金属卤化物灯,带20uF电容补偿的话,C20的断路器带14个没有问题?

我上次用C20带了12个150W的(带电容补偿),用4平方的线,现在没有验收,还在担心着。有工程师告诉我要用C32和6平方的线。

还有B型的断路器用在什么方面?很少用到。

谢谢。
回复

相关推荐