怎样确定换气次数和新风量的关系
paipaiyang
paipaiyang Lv.2
2006年08月29日 10:28:04
来自于中央空调
只看楼主

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
免费打赏
paipaiyang
2006年09月01日 09:50:07
12楼
怎么不见人来呀,大家都帮帮忙呀~~~
斑竹哪去了?
回复
lincy19820716
2006年09月01日 09:50:15
13楼
我曾在空调设计中遇到过对新风量的要求,说是新风量按换气次数选择,然而根据规范条文说明6.5.8 中解释:
空气调节区的换气次数系指该空气调节区的总送风量与空气调节区的体积的比值。
如果按照其中的意思应该是空调的换气次数≠新风量,如果按照各位大侠的意见,换气次数等于新风量,那么各位大侠仔细算过没有,空调的新风量占到空调的风量的百分之多少了没有?同时规范解释中还说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定,同时其它资料中说新风量一般按总风量的10%选,这只是适合各位大侠在日常工作中的快速选型计算,但是规范中也对这种做法提出的意见,因此在下对新风量的确定应根据国家卫生的最低标准去设计,而送风量应根据送风温差和室内负荷去选择。
回复
coolheating
2006年09月01日 10:15:36
14楼
换气次数是只针对风送量的还是针对新风量的?还是对各个风量都有一个换气次数指标的
回复
vincent_nk
2006年09月01日 10:35:42
15楼

成反比关系
回复
vincent_nk
2006年09月01日 10:37:19
16楼

一般净化空调可以按照换气次数计算风量
舒适性空调不要用。
回复
wyjde-258
2006年09月01日 10:38:32
17楼
我的理解是换气次数是针对的送风量。比如我们选择空调箱风量的时候:风量=房间体积*换气次数。所谓的风量不可能全部有新风提供。是新风和回风按照一定的比例送到房间的。具体比例多少都有相应的标准的。
回复
vincent_nk
2006年09月01日 10:39:44
18楼

总风量根据室内负荷计算。
新风量根据人员,正压,工艺排风计算
回复
vincent_nk
2006年09月01日 10:41:40
19楼

舒适性空调根据换气次数计算风量很不准确。
回复
hlyu
2006年09月01日 10:45:12
20楼
换气次数的问题
从通风的角度说:
换气次数=通风量/房间容积
目的:降低室内污染物浓度
计算方法:按人员最低新风标准
按室内污染物浓度允许标准
按室内负荷
运用:按不同对象的不同要求,分别计算取大值。
另外我认为就此问题参入解答的一些观点有误,往往在新风量,通风量(其中包括循环风量),排风量,换气次数上搞混淆了,在此费点口舌表达一下自己的见解:
空调房间有几种风量呢?有新风、回风、排风。因此,空调房间里的通风量=新风+回风-排风。那么,空调房间里的换气次数就是:通风量/V(房间容积)。换气次数的单位是:次/小时,解释为空气每小时在空调房间里循环的次数。
为了节能,一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。
回复
vincent_nk
2006年09月01日 10:53:05
21楼

计算方法中,第一条是新风的,后两条是送风的
通风量=新风+回风。
回复

相关推荐