真空断路器有一定的重燃率,重燃次数越多,过电压倍数就越高,但是重燃时,过电压较高的通常不是重燃相,而是不重燃相中的一项.这是为什么呢??
真空断路器有一定的重燃率,重燃次数越多,过电压倍数就越高,但是重燃时,过电压较高的通常不是重燃相,而是不重燃相中的一项.这是为什么呢??
2楼
这是在一本<<电力系统内部过电压保护>>书上看到的,主编平绍勋.不理解.有哪位高人指点迷津.
回复
3楼
真的没有人知道啊。
回复
4楼
我自己顶来着
回复
5楼
这问题我问过西高所的高工了,很想听听各位高人的见解,是否一致.再一次自己顶起来
回复
6楼
这是电弧上的问题.
没几个人懂的.
很抽象的.
可以找找王季梅啊王成玉啊.
实际上一重燃哪还有开关啊.没有了.开关就完了.
控制这个问题是断路器设计的关键.
回复
7楼
楼上说的很对,西高所的高工也跟我这么解释说是电弧波的反射所致.其实一般重燃是有的,只不过产生的过电压2-3倍,那是不能够对设备有多大危害的,但是当过电压倍数达到5倍以上时,直接设备就要爆炸的可能了.