ruan_mozart
2012年01月07日 22:39:42
只看楼主

如题,建筑物总负载容量为89KW,请问进线"最小"能选用多少平方的铜线? (进线是三相电) TKS

如题,建筑物总负载容量为89KW,请问进线"最小"能选用多少平方的铜线? (进线是三相电) TKS
免费打赏
hongsekafei
2012年01月12日 09:00:37
32楼
顶区管,有理
回复
s_h_x7610
2012年01月12日 09:18:39
33楼
设计最重要的一个核心问题就是如何平衡技术和经济、发展等各方面的问题,但作为主电缆,留有足够余量是非常重要的,而且导线的载流量理论值往往比实际要高。
估计这个项目的主电缆应该不小于100m,强烈建议采用ZR-YJV22 1KV 3*95+2*50电缆。
回复
s_h_x7610
2012年01月12日 09:27:01
34楼
回复
s_h_x7610
2012年01月12日 09:43:45
35楼
回复30#楼
在中国搞设计,必须注意国人喜欢偷工减料的习性,假设按你所说选用25mm2,可能实际安装的是16mm2,灾难就是这么产生的。
最低选用70mm2,95最为理想。如果还有别的因素存在,120也不是可以考虑
回复
wangjiafeng246
2012年01月12日 10:31:20
36楼
赞同6楼的说法。
回复
6202313
2012年01月12日 10:54:57
37楼
考虑需用系数等很多若用电缆进线,选YJV-4×70+1×35
回复
yao987
2012年01月12日 11:08:53
38楼

即使考虑偷工减料,也最多就是放大一级,50的电缆足够了,选择再大了,对投资是种浪费,压降相差无几,经济电流也差不多。我真想不明白你们的95的电缆是怎么选出来的,依据请提出来,规范,手册,厂家样本,这足足放大了一倍而不是一级的裕量,绝对是一种浪费。当然,你要是选的95的铝芯电缆那么倒是正好。

[ 本帖最后由 yao987 于 2012-1-12 11:12 编辑 ]
回复
qyg8421
2012年01月12日 11:13:05
39楼
4*95+1*50,太小了以后处理麻烦的很。
回复
bbln
2012年01月12日 16:29:54
40楼
好长时间没做这方面的功课了,都有些生疏了,还是按步骤来选择导线:1、首先要根据负荷的装见容量来求计算负荷;2、根据计算负荷选择导线;3、根据输电距离来校验电压降是否满足要求;4、根据校验结果及线路敷设环境正确选择导线和工艺。
回复
mayanzhuo
2012年01月12日 20:16:06
41楼
请问用天正怎么选择电缆截面积啊,具体操作,谢谢
回复