请教89KW的容量,进线需要用多粗的铜线?
ruan_mozart
2012年01月07日 22:39:42
只看楼主

如题,建筑物总负载容量为89KW,请问进线"最小"能选用多少平方的铜线? (进线是三相电) TKS

如题,建筑物总负载容量为89KW,请问进线"最小"能选用多少平方的铜线? (进线是三相电) TKS
免费打赏
caizi422
2012年01月10日 16:01:04
12楼
怎么没取 需要系数 、同时系数啊 ??
回复
mente521
2012年01月10日 16:15:21
13楼
我觉得还要考虑三相负载是否平衡,电源路由的距离,同时使用系数,和后期容量增加的富余量,多种因素的综合考虑我觉得电气区管说的用70的电缆比较合理,毕竟社会再发展,用电量一直再增加,说不定以后每个教室都上电脑教学呢!!建议用ZR-YJV22 0.6/1KV 4*70+1*35电缆
回复
lxx678
2012年01月10日 16:41:20
14楼
按4*95+1*50应该没问题
回复
huangod
2012年01月10日 17:24:03
15楼
取完系数再算电流,再选导线吧。
回复
jacksonf
2012年01月10日 18:40:45
16楼
学习了
回复
fwgxt_1982
2012年01月10日 20:11:06
17楼
9楼和12楼的说法要引起注意,否则又要浮云了!!!!!!
回复
pdh20050818
2012年01月10日 20:20:47
18楼
请问,VV电缆跟YJV交联电缆有何区别?谢谢!
回复
xing_zai
2012年01月10日 21:08:10
19楼

学习啦,如果有腐蚀性的物质应该也要套管吧?总之就是考虑电缆是否需要保护。
谢谢区管!
回复
xing_zai
2012年01月10日 21:09:00
20楼

同意!
回复
lnhldlwj
2012年01月10日 22:35:15
21楼
不能简单的根据功率选择进线电缆,要终合考虑负荷性质,距离变压器的远近,根据需用系数,利用系数来选择,并且使电缆截面在经济电流范围内。