关于应急疏散灯~~~
baby-girl
baby-girl Lv.7
2006年08月28日 22:24:27
来自于照明工程
只看楼主

在民规的541页面,疏散指示灯都是在距离地面0.5米在墙上装设,可以挂在楼道中间吗?距顶一定高度吗?

在民规的541页面,疏散指示灯都是在距离地面0.5米在墙上装设,可以挂在楼道中间吗?距顶一定高度吗?
免费打赏
baby-girl
2006年08月30日 10:51:30
12楼


有的公建里的也是啊~~还有那种吸收光物质的~~不知道行不行呢?
回复
kerdexx
2006年08月30日 11:14:46
13楼
还是用电池的吧,最少可以确保90分钟的标准应急时间
回复
baby-girl
2006年08月30日 11:22:11
14楼
关于应急疏散灯我又不明白了,用三根线~~~相线,零线,PE?那么有蓄电池充电呢??
回复
janetsb
2006年08月30日 15:14:33
15楼
我觉得相线兼做充电线的吧
回复
baby-girl
2006年08月30日 15:22:55
16楼


我也这么想,因为一般疏散灯都要求常明。没有开关。象那种平时兼做照明的才有一根充电线??啊??感觉又不对了~~
回复
t7890
2006年08月30日 17:25:28
17楼

晕~规范中提的三根线是不包括PE线的!如果是I类灯具和安装高度低于2.4m的灯具应加一根PE线.
回复
baby-girl
2006年08月30日 21:07:31
18楼
楼上,疏散灯安装0.5米,不低于2.4米吗?
回复
随风307
2006年08月30日 21:57:07
19楼
借宝地问个相干的问题

一层的教学建筑,长78m宽25m走廊两条东西南北贯穿需要教室里用不用设应急照明??走廊要不要疏散照明
有没有这方面的规范??


回复
t7890
2006年08月31日 07:58:49
20楼

那就4根线啊!
回复
baby-girl
2006年08月31日 09:26:15
21楼

教师不需要应急照明,走道需要疏散,出口需要指示
回复