1.规范GB50038要求的上部建筑不得进入防空地下室的管道只包括:污水、雨水、燃气管,并未说明包括电气管道,原因可能考虑电气管径较小,楼上说的空调管应该更不会出现,空调系统都是平层设置的。3.人防标准图05SFJ10 42页所说的已经包括电缆井,理解有误,标准图表示的是管线(包括给人防用和非人防用)穿人防的做法,和上条说的不是一回事。4.一般工程中变电所都设置在人防外,大家都很清楚,电气管线(包括给人防用和非人防用)穿越人防不可避免,就是把上部建筑的配电间设置在人防外,还是有电缆从配电间到竖井,还有人说把地下竖井设置在人防外,通过做电缆夹层来转换,这种做法对工程成本增加很多,一般设计院的建筑都不这么做(除非有水专业的管道,建筑一般不考虑电气管线),还有设计师考虑利用1.5米的覆土,大家都知道,电气专业的电缆井都很深,再考虑和水专业外线交叉,一般这种做法不可行。
3.人防标准图05SFJ10 42页所说的已经包括电缆井,理解有误,标准图表示的是管线(包括给人防用和非人防用)穿人防的做法,和上条说的不是一回事。
4.一般工程中变电所都设置在人防外,大家都很清楚,电气管线(包括给人防用和非人防用)穿越人防不可避免,就是把上部建筑的配电间设置在人防外,还是有电缆从配电间到竖井,还有人说把地下竖井设置在人防外,通过做电缆夹层来转换,这种做法对工程成本增加很多,一般设计院的建筑都不这么做(除非有水专业的管道,建筑一般不考虑电气管线),还有设计师考虑利用1.5米的覆土,大家都知道,电气专业的电缆井都很深,再考虑和水专业外线交叉,一般这种做法不可行。
总之,尽量少穿人防的思路是对的,但是电气专业穿人防又是很正常的事情,只要做好密闭处理就好啦。
个人体会,仅供参考!