【讨论】框架梁的施工冷缝问题
宇宙岛
宇宙岛 Lv.6
2012年01月07日 16:08:45
来自于工地图片
只看楼主

浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!请大家多多指教。

浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。
这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。
若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!
请大家多多指教。

IMG_6110.JPG

免费打赏
satan2046
2012年01月11日 00:35:52
32楼
首先要分析裂缝形成的原因,观察裂缝的状况(是否贯通),然后根据具体情况做相应处理。主要的处理方式如下:
1.表面修补法
表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。
2.灌浆、嵌逢封堵法
灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。
嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。
3.结构加固法
当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。
4.混凝土置换法
混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。
回复
姻花易冷
2012年01月11日 08:21:35
33楼
这样留施工缝肯定是不好的 施工缝不应该是纵向的
回复
ls001118
2012年01月11日 09:40:53
34楼
施工缝和冷缝概念有什么不同?只要留的位置合适施工缝一般不会对结构造成影响
回复
hydyb
2012年01月11日 11:00:48
35楼
通俗说冷缝就是施工不当在施工过程中由于某种原因使前浇筑混凝土在已经初凝后,后浇筑混凝土继续浇筑,使前后混凝土链接处出现一个软弱的结合面,这就是冷缝。   施工缝是指因施工工艺、施工强度、混凝土温控措施等原因,“故意”产生的一个新老混凝土间的缝,但施工缝是需要凿毛、设置拉筋、设止水物等措施处理的。两者之间的最大不同是:一个是施工不当、一个是施工需要。
回复
ly51193
2012年01月11日 11:42:15
36楼
考虑如何加固吧!
回复
gfw4919569
2012年01月12日 09:24:39
37楼
2楼说的有道理!高手!
回复
selfpage01
2012年01月12日 13:24:41
38楼
动荷载作用下的情况比较复杂,混凝土质量不好难以保证于钢筋的共同作用,建议加固。
回复
宇宙岛
2012年01月12日 16:03:49
39楼
冷缝不是不可以出现,也是可以避免的,主要是人为因素,要控制成为施工缝,是一道竖缝,这是规范要求的。
图例中的冷缝主要就是人为因素,没有质量意识。
这叫挑战极限。挑战设计人员的保守系数,挑战规范的底线,看看到底梁会不会塌了。不塌,那叫挑战成功。
以后就有经验了。经验就是失败的经历。
浇筑砼没有浇筑方案,随意发挥。
梁截面尺寸700*2700,也有冷缝。不规则的。
这种冷缝,这里的专家,是不在意的,也是不会处理的。
挑战极限。
回复
liouxingyulmlmlm
2012年01月16日 10:01:48
40楼
赞同1楼说的建议,附加一点,在施工缝两侧,还有墙柱与梁板混凝土强度等级不同时,在缝两侧采用钢丝网片封堵混凝土,不应在浇注混凝土过程中混凝土自由流淌,形成冷缝。
回复
sky0714012053
2012年01月25日 16:10:09
41楼
施工缝是按图纸设计施工而产生的,或分段施工产生的,施工缝是看不见的缝而冷缝是可以看见的。冷缝产生有很多原因,处理方法自然就不同了,如:
一、干缩裂缝,产生的原因主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。
二、塑性收缩裂缝,产生的原因主要是混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。
三、沉陷裂缝,产生的原因主要是由于结构地基土质不匀、松软,或回填土不实或浸水而造成不均匀沉降所致;或者因为模板刚度不足,模板支撑间距过大或支撑底部松动等导致,特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。
四、温度裂缝,产生的原因主要是混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350~550 kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500~27500kJ的热量,从而使混凝土内部温度升达70℃左右甚至更高)。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力(实践证明当混凝土本身温差达到25℃~26℃时,混凝土内便会产生大致在10MPa左右的拉应力)。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,
五、化学反应引起的裂缝,产生的原因主要是混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。
处理措施主要有:
1.表面修补法
常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆
3.结构加固法
电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。
回复

相关推荐

APP内打开