我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?
我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?
2楼
完全可以
回复
3楼
瞬时脱扣电流整定值如果满足的话应该可以。微断的分断能力只有几个kA
回复
4楼
关键分断能力满足就可以
回复
5楼
如分断不能满足,应该在微断前级加高分断熔断器以满足分断的要求.
低压配电柜一般不提倡用微断.
回复
6楼
是不是需要高分短的那种卫星断路器
回复
7楼
现在不是有高分段卫星短路起了吗?
回复
8楼
楼上是说“高分断微型断路器”吧?有啊。
回复
9楼
理论上有可行性
但现实中不给
回复
10楼
原则上说,只要分断能力够是完全可以的.
需要注意由于微断与塑壳开关的试验标准是不一样的,因此选型时要注意不同的使用用途及特性.
回复
11楼
我来支持用微断。
回复