浴室的保护
漫天飞雪
2006年08月28日 18:57:44
来自于防雷减灾
只看楼主

对于淋浴盆的保护需要满足以下条件:14.8.2.6 在各区内所选用的电气设备必须至少具有以下保护等级:在0区内:IPX7在1区内:IPX5在2区内:IPX4(在公共浴池内为IPX5)在3区内:IPX1(在公共浴池内为IPX5)那么1、请问普通的开关和插座,防溅的开关和插座,IPXX分别是多少?2、淋浴盆0.6m内为2区,2.4m内为3区,那基本上整个浴室都在3区范围内了,那不是所有的开关与插座都要用防溅式?

对于淋浴盆的保护需要满足以下条件:
14.8.2.6 在各区内所选用的电气设备必须至少具有以下保护等级:
在0区内:IPX7
在1区内:IPX5
在2区内:IPX4(在公共浴池内为IPX5)
在3区内:IPX1(在公共浴池内为IPX5)

那么
1、请问普通的开关和插座,防溅的开关和插座,IPXX分别是多少?
2、淋浴盆0.6m内为2区,2.4m内为3区,那基本上整个浴室都在3区范围内了,那不是所有的开关与插座都要用防溅式?
免费打赏
littlesea
2006年08月29日 10:03:48
2楼
1 防水的分类:
IPX0 没有特殊防护。IPX1 滴水(垂直滴水)无有害影响。IPX2 当外壳从正常位置倾斜15°以内时,垂直滴水无有害影响。 IPX3 与垂直成60°范围以内的淋水无有害影响. IPX4 任何方向溅水无有害影响。 IPX5 任何方向喷水无有害影响。 IPX6 猛烈海浪或强烈喷水时进入外壳的水不致造成有害影响。 IPX7浸入规定压力的水中,经规定时间后进入外壳的水量不致达到有害程度。 IPX8按制造厂规定条件长期潜水。
所以 普通开关、插座为IPX0,加防溅盒的开关和插座为IPX3(做好密闭的条件下)。
2 所以只能在3区内设置防溅式的。
3 值得注意的是,加防溅盒的开关并不是什么正规的东西,应为防水密闭型。

回复
漫天飞雪
2006年08月29日 10:52:30
3楼
谢谢楼上的
再请问一下
1、防溅式插座插上插头的状态下,防溅盒是打开的,这时还有保护作用吗?
2、防水密闭型开关插座(不是防溅盒)能提供一个图片或样本看看吗,我一直不知道是什么样的,网上搜也搜不到。
回复
baby-girl
2006年08月29日 15:16:00
4楼


你没去验收过吗?

1,没作用

2,外面一层塑料膜
回复
漫天飞雪
2006年08月29日 16:38:06
5楼
给张图啊
回复
haihejkle
2006年08月30日 00:24:39
6楼


严重同意
但是在验收中往往是加一个防溅 的外盒子 应该是起一定的作用但是达不到要求啊
回复
dzrgg
2007年04月09日 17:43:13
7楼
哪里有密闭开关和防爆开关?
回复

相关推荐

APP内打开