宁波地区一类高层一定要用WDZ(N)的电线和电缆吗
theolivetree
2012年01月07日 10:22:50
只看楼主

我是甲方的,设计院建议一定要采用WDZ(N)-BYJ的电线,WDZ(N)-YJE的电缆,说一定要采用低烟无卤的,晚辈不太懂这个,请问这个是必须的吗,大家实际做的工程中也用的是WDZ(N)的吗?谢谢

我是甲方的,设计院建议一定要采用WDZ(N)-BYJ的电线,WDZ(N)-YJE的电缆,说一定要采用低烟无卤的,晚辈不太懂这个,请问这个是必须的吗,大家实际做的工程中也用的是WDZ(N)的吗?谢谢
免费打赏
withoutyou456
2012年01月07日 13:51:31
2楼
一类高层是用低烟无卤电缆哈...
回复
晶开儿心
2012年01月07日 15:12:42
3楼
不一定吧,自己看看图就知
回复
theolivetree
2012年01月07日 15:52:13
4楼
规范确实我也查到了,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:
2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
回复
lingxuct
2012年01月07日 20:21:29
5楼
一类高层应该是吧,防火安全上要求的吧?
回复
liuzd
2012年01月08日 13:35:57
6楼
对于一类高层是这样的,《新民规》的要求。
回复
daveydu2011
2012年01月08日 16:40:09
7楼
1.民规中说的是宜采用阻燃低烟无卤或阻燃无烟无卤电力电缆。
2.除非地方规范另有说明,否则不一定要采用。
回复

相关推荐