我是甲方的,设计院建议一定要采用WDZ(N)-BYJ的电线,WDZ(N)-YJE的电缆,说一定要采用低烟无卤的,晚辈不太懂这个,请问这个是必须的吗,大家实际做的工程中也用的是WDZ(N)的吗?谢谢
我是甲方的,设计院建议一定要采用WDZ(N)-BYJ的电线,WDZ(N)-YJE的电缆,说一定要采用低烟无卤的,晚辈不太懂这个,请问这个是必须的吗,大家实际做的工程中也用的是WDZ(N)的吗?谢谢
2楼
一类高层是用低烟无卤电缆哈...
回复
3楼
不一定吧,自己看看图就知
回复
4楼
规范确实我也查到了,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:
2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
回复
5楼
一类高层应该是吧,防火安全上要求的吧?
回复
6楼
对于一类高层是这样的,《新民规》的要求。
回复
7楼
1.民规中说的是宜采用阻燃低烟无卤或阻燃无烟无卤电力电缆。
2.除非地方规范另有说明,否则不一定要采用。