由于要在一山坡地修建变电站,需对开挖场地形成的高边坡进行处理,我做了一个方案,下部做成仰斜式浆砌石挡土墙,上部做成浆砌石护坡,现在上传上来,请大家多多提意见。我对挡土墙进行了抗滑稳定和抗倾覆验算,均安全,但是在进行地基承载力验算时,偏心距算出为负值,而且基底平均应力和最大应力均不满足要求,不知该怎么处理,请XDJM指教。
由于要在一山坡地修建变电站,需对开挖场地形成的高边坡进行处理,我做了一个方案,下部做成仰斜式浆砌石挡土墙,上部做成浆砌石护坡,现在上传上来,请大家多多提意见。
我对挡土墙进行了抗滑稳定和抗倾覆验算,均安全,但是在进行地基承载力验算时,偏心距算出为负值,而且基底平均应力和最大应力均不满足要求,不知该怎么处理,请XDJM指教。
2楼
下回来看看,先帮你顶一下。。
呵呵 哥们你还灭介绍你是 什么软件计算
还有是什么具体情况呢
回复
3楼
LZ 你开玩笑吧。。这样能算得过去的话,那可就真是节省啦。。
我把他的图发上来给大家直接看下。。。
大家说说看法!
回复
4楼
这不是扁心为负 而是你这样做导致这个挡墙根本起不到作用啦!
你不是在水工网发给帖子求助?不是要在挡墙和护坡间放几米的平台?
还有你墙后土的参数灭给灭办法提建议!
回复
5楼
没有任何地质参数,没有办法确定.如果边坡本身可以自稳,下部1500mm厚浆砌石太厚,如果不能自稳,这种方法防护是没法使其稳定.
回复
6楼
路过必顶,只是水利网,支持论坛,支持楼主,万岁!
回复
7楼
如果基础是土质边坡,则边坡太陡了,如是岩质边坡,上部那又不需要浆砌石护坡,只需喷锚.
回复
8楼
我是第一次见过这样的当土墙 楼主太强了 在下PFing………… 另外悄悄根你说一句:当土墙的稳定和抗倾覆验算是很容易满足的 最主要的还是要应力满足要求!!!
回复
9楼
不知墙后风化砂岩的厚度是多少?目前未支挡时该边坡的稳定情况如何?16m高的挡墙脚底一定要生根!从图中看:排水沟距墙很近。墙的前趾点在排水沟底以上,墙前的被动土抗力几乎没有了。如果风化砂岩的厚度较大,那么墙后土压力仅仅靠墙底不足2m长度上的抗滑力是难以平衡的。不知你是如何计算的。冒昧了!
回复
10楼
学习哈。。。
回复