我巡视分站时 经常发现低压开关柜的断路器(很老的估计有10年之久),发出很大的声音,有时候低压分支母线铜排也发出微小的慈慈声音,出了什么问题
我巡视分站时 经常发现低压开关柜的断路器(很老的估计有10年之久),发出很大的声音,有时候低压分支母线铜排也发出微小的慈慈声音,出了什么问题
22楼
用的时间太久了,也该换换了
回复
23楼
断路器有声音无非就是两种情况,第一就是电压线圈由于有灰尘不能正常吸合而发出的交流声,你可以停电后清理灰尘,在传动机构上上点儿油一般就可以了;第二种有可能是电流线圈声音,且声音不均匀,随着电流的大小变化,一般当断路器过载时才会发出声音,如果是过载要采取措施。
回复
24楼
可能是接触器时间长了,吸和线圈磁路闭合不好,造成磁路饱和发出的声音。
回复
25楼
回复