望高手解答:300的UPVC雨水双壁波纹管穿过车行道埋深和做法?
chengbao_828
2012年01月06日 16:01:14
只看楼主

我现在的项目遇到300的UPVC雨水双壁波纹管需要穿过公路,设计图纸上 没具体说明。请问覆土厚度多少?管道需要怎么处理以防止车辆通行压坏?我查询了一下规范,说埋设深度大于0.7米,但是不知道需要具体怎么处理,求高手解答!

我现在的项目遇到300的UPVC雨水双壁波纹管需要穿过公路,设计图纸上 没具体说明。
请问覆土厚度多少?管道需要怎么处理以防止车辆通行压坏?

我查询了一下规范,说埋设深度大于0.7米,但是不知道需要具体怎么处理,求高手解答!
免费打赏
fa112687
2012年01月06日 16:13:41
2楼
市政管道比较复杂,污水管道一般埋的比较深,但是遇到管线没有那么复杂,收水范围没有很大的情况,埋深可以浅点,满足覆土0.7就可以了,实在不能满足就用混凝土满包下ok
回复
simuy
2012年01月09日 09:38:23
3楼
塑料管建议不要小于1.5m,不然会压坏的。如果仅0.70m,用400钢管包管保护一下吧,花不了多少钱。
回复
yzc0407
2012年01月09日 15:09:52
4楼
在道路单侧布设雨水管的,雨水口连接管基本都是这样,很多施工单位都是用环刚度8000的HDPE管道,然后回填的灰号较小的混凝土,类似于做一个满包,埋深即不大,也不会被压坏,但比较标准的、可靠的作做法还不是太清楚
回复
rosalinda
2012年01月09日 16:52:48
5楼
公路等级高的要加套管的,我们一般用Ⅲ级钢筋砼管做套管。
回复
moonshine1980
2012年02月16日 18:25:44
6楼
雨水口穿路连接管,我一般不选UPVC管,UPVC太脆了,很容易压坏,而且现在施工单位基本上没有按照规范要求人工回填和压实,基本上都是压路机压几下。我一般选钢筋混凝土管或者高密度聚乙烯缠绕管或钢带增强聚乙烯管,雨水口选1米深的雨水口,保证管顶0.7的覆土。施工不规范的话,要不然管道容易坏,另外会影响道路施工完成后的弯沉。
回复
seasjb
2012年02月17日 12:27:38
7楼
覆土不小于0.7,最好满包处理。施工时应注意工序,先碾压路面,在反开挖施工雨水连接管,防止管道压坏。
回复
至高精神破坏
2015年07月06日 17:20:36
8楼
横穿管道一般需要做保护措施的
回复

相关推荐

APP内打开