关于风机盘管
tianmiaocc1989
2012年01月06日 13:50:03
来自于中央空调
只看楼主

最近领导下达个任务,要我了解一下一个关于风机盘管的做法是否可行进风温度-10° 进水温度60° 室内温度能否达到40°以上 风机盘管直接处理的是新风这样的做法是否可行,如果可行,那这个风机盘管要有什么工艺要求以及室内布置有什么讲求求助论坛内的各位大虾,帮帮小弟

最近领导下达个任务,要我了解一下一个关于风机盘管的做法是否可行
进风温度-10° 进水温度60° 室内温度能否达到40°以上 风机盘管直接处理的是新风
这样的做法是否可行,如果可行,那这个风机盘管要有什么工艺要求
以及室内布置有什么讲求
求助论坛内的各位大虾,帮帮小弟
免费打赏
胡小二
2012年01月09日 20:18:43
12楼
我觉得有道理!光凭风机盘管加热新风,升这么高的温度?风速多少呢??而且供水温度和室内需求温度差距不是很大,实现起来应该是很难的。不敢妄断!
回复
gongguanglong
2012年01月10日 08:42:01
13楼
不可能实现,因风机盘管的散热面积有限,而要求室温40℃以上,供风温度可能在50℃左右,供水温度仅为60℃,是做不到的。
回复
happy1010
2012年01月11日 17:17:04
14楼
抛开供水60°不说用风机盘管加热新风是不是有点不够效率,建议新风处理后进入室内,风机盘管控制室内温度
回复
chinalnkydlzc
2012年01月12日 09:29:23
15楼
问题没有说明清楚!有多少新风?要求的新风的送风温度可以是多少?感觉你的问题描述不清
回复
asdfg12398
2012年01月12日 09:35:33
16楼
可以的,可能需要定做,详询风机盘管厂家
但是新风不仅仅是风机盘管,还包括过滤。非洁净空调的话无所谓过滤,那么新风负荷就算到冷负荷就是了,直接把那机组开大点,然后窗子开一点就行,不用加盘管
回复