关于风机盘管
tianmiaocc1989
2012年01月06日 13:50:03
来自于中央空调
只看楼主

最近领导下达个任务,要我了解一下一个关于风机盘管的做法是否可行进风温度-10° 进水温度60° 室内温度能否达到40°以上 风机盘管直接处理的是新风这样的做法是否可行,如果可行,那这个风机盘管要有什么工艺要求以及室内布置有什么讲求求助论坛内的各位大虾,帮帮小弟

最近领导下达个任务,要我了解一下一个关于风机盘管的做法是否可行
进风温度-10° 进水温度60° 室内温度能否达到40°以上 风机盘管直接处理的是新风
这样的做法是否可行,如果可行,那这个风机盘管要有什么工艺要求
以及室内布置有什么讲求
求助论坛内的各位大虾,帮帮小弟
免费打赏
maoxinqing
2012年01月06日 14:49:50
2楼
这个的可行性是没有问题的呀
回复
tianmiaocc1989
2012年01月06日 15:16:31
3楼
可是技术上有什么要求么
回复
tianmiaocc1989
2012年01月06日 15:19:28
4楼
如果可以希望谁能分享下算法
回复
cnbbzz
2012年01月06日 19:55:55
5楼
可行?我怎么不相信呢。
回复
tianmiaocc1989
2012年01月07日 09:03:55
6楼
区管可否详细说明下,让我好学习学习
回复
xiaofu4306
2012年01月07日 09:24:53
7楼
你的空间有多大?风机盘管与新风怎么连接呢?新风与盘管相距太远的话没有什么压力就送不出风了
回复
lihuajiancn
2012年01月07日 10:09:27
8楼
意思就是风机盘管当做新风机用吧,一般新风处理机组要把-15度的进风处理到40°C,至少应该要8排管,一般那风机盘管最多也就4排管,即使使用最低风量,也难。
可以用盘管软件计算下就知了。
回复
tianmiaocc1989
2012年01月07日 10:30:04
9楼
100*15*2.5
新风管直接连着回风箱
回复
tianmiaocc1989
2012年01月07日 11:59:34
10楼
可否指点下,天正的那个软件如何使用
回复
cnbbzz
2012年01月07日 12:48:41
11楼
需要设计厂家来进行计算。