如图,喷淋干管起端排水管的接出位置?第一个是正确的,但此排水管是为了排空喷淋系统内的水,那么后面两个图的接出位置为什么不可以?
如图,喷淋干管起端排水管的接出位置?第一个是正确的,但此排水管是为了排空喷淋系统内的水,那么后面两个图的接出位置为什么不可以?
2楼
因为水流指示器会误报!
回复
3楼
后面两个接法,阀门打开排水时,水流指示器会动作,有电信号反馈到消防控制中心,误以为火灾。
回复
4楼
水流指示器,是只要有水流动就发出信号的么?有没有方向性?
回复
6楼
排水就是为了把管网的水排掉,水流指示器不动作,你这样布,那一排水水流指示器就动,不就误报了么
回复
7楼
回复
9楼
这个学习了
回复
10楼
学习了
回复
11楼
还真有意思!!
回复