请教喷淋干管起端排水管的接出位置?
ace1988
ace1988 Lv.7
2012年01月06日 11:09:16
只看楼主

如图,喷淋干管起端排水管的接出位置?第一个是正确的,但此排水管是为了排空喷淋系统内的水,那么后面两个图的接出位置为什么不可以?

如图,喷淋干管起端排水管的接出位置?第一个是正确的,但此排水管是为了排空喷淋系统内的水,那么后面两个图的接出位置为什么不可以? 1.jpg 2.jpg 3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
gujunwei2010
2012年01月09日 13:11:33
2楼
因为水流指示器会误报!
回复
hxb8989
2012年01月09日 13:11:52
3楼
后面两个接法,阀门打开排水时,水流指示器会动作,有电信号反馈到消防控制中心,误以为火灾。
回复
胖阿蒙
2012年01月09日 13:16:28
4楼
水流指示器,是只要有水流动就发出信号的么?有没有方向性?
回复
iash123
2012年01月09日 14:20:54
5楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
1177600
2012年01月09日 16:56:40
6楼
排水就是为了把管网的水排掉,水流指示器不动作,你这样布,那一排水水流指示器就动,不就误报了么