厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
2楼
回复
3楼
是线电流和相电流的关系
回复
4楼
应该是线电流和相电流的关系吧
回复
5楼
回复
6楼
6kV的高压电机,一般都是星形接线,相电流应该就等于线电流!
回复
7楼
用微机继保测试仪来加负序电流,一般有3种方法!
1、单相法。只在一相加入电流。即AN(或CN)之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/3;
2、两相法。在AC之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/1.732;
3、三相法。用带有三相电流输出的微机综保测试仪,输出三相电流IA=IB=IC=I,其中A、B、C的电流相角互差120°。但是在接入综保装置时,把测试仪和保护装置的IB、IC互调,那么保护装置计算出来的负序电流为I。
回复
8楼
回复
9楼
其实用负序电流变送器最方便。输入CT的三相电流,直接输出对应的4-20MA到DCS系统中,保护和报警都可以。方便可靠。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-7 22:09 编辑 ]
回复
10楼
呵呵,似乎这不是方便选择吧!采用负序电流变送器,把4-20mA信号传给DCS,再由DCS来实现保护或报警功能?
个人觉得,电气的保护最好还是采用电气专用的保护装置比较合适!