如何能够合情理不上自喷
111
111 Lv.2
2003年11月27日 14:00:55
只看楼主

我做的为生态酒店,面积为7000平方米,玻璃框架,内设空调系统,但其内部支柱较细,已不能支撑自喷,但怕违规,怎么说好呢

我做的为生态酒店,面积为7000平方米,玻璃框架,内设空调系统,但其内部支柱较细,已不能支撑自喷,但怕违规,怎么说好呢
免费打赏
waterismoney
2003年11月28日 09:21:45
12楼
设的理由:1.酒楼属歌舞娱乐场所;2,面积超过3000平方.
另:只是饭店不住人,那就是酒楼吧?
"没有中央空调,只有风机盘管"?矛盾阿,是哪种空调机。
很少见这么大的酒楼不设自喷的
回复
liangyong_cn
2003年11月28日 09:53:03
13楼
要想不做自盆,玻璃顶棚高度要做到8米以上,钢结构涂防火漆。如果做不到,你还是老老实实做吧,出了事你可要负责的。
回复
liangyong_cn
2003年11月28日 09:55:15
14楼
要想不做自盆,玻璃顶棚高度要做到8米以上,钢结构涂防火漆。如果做不到,你还是老老实实做吧,出了事你可要负责的。
回复
liangyong_cn
2003年11月28日 09:55:34
15楼
要想不做自喷,玻璃顶棚高度要做到8米以上,钢结构涂防火漆。如果做不到,你还是老老实实做吧,出了事你可要负责的。
回复
liangyong_cn
2003年11月28日 09:58:21
16楼
要想不做自喷,玻璃顶棚高度要做到8米以上,钢结构涂防火漆。如果做不到,你还是老老实实做吧,出了事你可要负责的。
回复
111
2003年11月28日 11:34:37
17楼
层高6.8米,他是否属于农业方面的,按照大棚考虑可行吗,生态性质的绿色酒店能破例吗
回复
lgmpjh
2003年11月28日 11:43:33
18楼
注意:8米以上按照自喷规范是要设雨淋系统的。
另该场所从空调、防火分区等方面分析,也是要设置喷淋系统的。
此外,做为建审员和设计人员都要考虑所谓的生态系统是什么概念?有很多花草树木吗?那可燃物岂不是很多?其火灾荷载会很大的。
回复
111
2003年12月01日 14:06:20
19楼
没有,我只做了一些基本的,
回复
lymarry
2003年12月01日 14:10:53
20楼
如果是什么大型国家工程,或许可以专家会审确定不上!
回复
111
2003年12月01日 14:28:57
21楼
不是,个人的工程,比较乱
回复