铝塑管的问题
heaven_lxl
heaven_lxl Lv.2
2003年11月27日 11:23:09
只看楼主

一栋办公楼,甲方要求给水,中水管道用铝塑管。我问过一个厂家,厂家说使用铝塑管最好不要超过DN32,不然因为膨胀不均匀,接头的地方容易漏水。由于该楼使用自闭冲洗阀,所以管道均较大。请问各位老兄,此工程是否不适合用铝塑管。另外,对冷水管,铝塑管的膨胀漏水是否比热水管情况好很多呢?给水立管有用铝塑管的吗?

2003年11月27日 19:39:34
2楼
铝塑管接头漏水的问题一直没有得到很好的解决,冷热水都是一样,建议不要采用,若必须用,尽量使用完整管道,减少管接头,而且管接头必须明装。至于给水立管采用铝塑复合管不合适。
回复
zhangping1109
2003年11月28日 11:53:35
3楼
我觉得大管径不宜采用P-A-P管,其接头渗漏的确不好解决,不如用给水UPVC管或PP-R管、HDPE管(价格较高)都行。