求助
chenchen800928
2012年01月05日 19:14:15
只看楼主

单位欲安装380V额定功率90KW的清洗设备一套,但因新厂房尚在修建,只能在旧厂区临时使用。现需为该设备安装一组临时电缆,请问应该如何选用电缆及控制开关?设备使用地点为空旷平地,临时电缆从配电房电缆沟至室外电缆井后需架空连接至配电箱。1、应选哪种类型电缆?请附上选用的依据。2、应选何种规格电缆?请附上计算公式。3、应选哪种控制开关?请附上选用的依据。诚心求教,望各位大侠不吝赐教,小弟不胜感激!

单位欲安装380V额定功率90KW的清洗设备一套,但因新厂房尚在修建,只能在旧厂区临时使用。现需为该设备安装一组临时电缆,请问应该如何选用电缆及控制开关?
设备使用地点为空旷平地,临时电缆从配电房电缆沟至室外电缆井后需架空连接至配电箱。
1、应选哪种类型电缆?请附上选用的依据。
2、应选何种规格电缆?请附上计算公式。
3、应选哪种控制开关?请附上选用的依据。

诚心求教,望各位大侠不吝赐教,小弟不胜感激!
免费打赏
jingangdianqi
2012年01月05日 19:59:59
2楼
1、应选哪种类型电缆?请附上选用的依据。一般工业上用ZR-YJV型,标准上有写或配电手册
2、应选何种规格电缆?请附上计算公式。电流180A,长度不是很长的话,185的差不多
3、应选哪种控制开关?请附上选用的依据。断路器吧,成套设备用断路器做保护就可以了
回复