管道保温
jianyt
jianyt Lv.3
2003年11月27日 08:09:50
只看楼主

请问一下,大家的保温一般都怎样处理?给水、消防管道,采暖、热水管道(室内及室外直埋情况下)。

请问一下,大家的保温一般都怎样处理?给水、消防管道,采暖、热水管道(室内及室外直埋情况下)。
伯大哥
2003年11月27日 08:57:08
2楼
消防管道有必要保温吗。消防管道平时水不流动,温度也不会有大变化,所以不会产生结露现象;消防管道在室内不可能结冰;消防管道不传递热量;我认为不用保温。
回复
jianyt
2003年11月27日 08:59:21
3楼
如消防管道设在地下室等不采暖房间,也不需要做保温吗?!
回复
伯大哥
2003年11月27日 09:11:31
4楼
室内温度变化是非常缓慢的过程,不会产生结露;地下室的室温不会结冰;所以我认为不用保温。
回复
wgcb9
2003年11月27日 10:43:33
5楼
各位前辈,你们能不能说点有关采暖、热水管道的啊
回复
pvc-u
2003年11月27日 12:36:05
6楼
采暖、热水管道的保温,根据实际工程的需要设置。热水管道一般都要设置保温,特别是对温度要求较高的建筑。
回复
jianyt
2003年11月28日 08:17:39
7楼
我还想请问大家一句一般保温材料都用什么?
回复
zhangping1109
2003年11月28日 09:35:10
8楼
保温的作用主要有:防冻、防散热、防结露。
敷设在非采暖部位(暖通专业所指的冬冷夏热地区)的给水管道、消防管道需做防冻保温;
采暖与热水干管一般需做防散热保温,除非将其作为散热器考虑;
敷设在吊顶内客厅、居室、办公室等其它容易产生管道结露部位的冷水管道需做防结露保温。
保温材料有岩棉壳(相当大的管道可用岩棉被)、聚苯乙烯管壳、聚乙烯(橡塑海棉)管壳或板等等。
唉!还是自己看看保温图集吧,论坛不可能彻底解决所有问题。
回复
wssy
2003年11月30日 20:57:18
9楼
楼上的,不对呀
回复
zhangping1109
2003年12月01日 10:33:17
10楼
不对之处,请wssy讲出来吧,共同探讨,共同学习。
回复
jiayupeng
2003年12月01日 21:14:37
11楼
这主要取决于各个地方的温度吧,南北差异不一样,不过我觉得保温现在一般都用专业制作的保温棉了,很少再用那种铁丝缠的了
回复