北京密云靳各庄别墅采用新型节能300%采暖设备采暖
lwenyong2011
2012年01月05日 17:04:56
只看楼主

北京密云靳各庄别墅采用新型节能300%采暖设备采暖, 超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。 现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。 民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。 现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。

Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh
燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。
电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。
超低温空气源热泵的运行费用
在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。
在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。
3、因此:
超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77 。
即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。
超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.
即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%——72%。
了解更多工程图片请关注: http://www.usidc5.com

北京采暖1.jpg


北京采暖.jpg


北京密云靳各庄240平别墅采暖制冷1.jpg

cqkxjisu
2012年03月20日 14:34:34
2楼
空气源热泵机组。南方用的多。。北方节不节能还是个未知数。
回复

相关推荐

APP内打开