灭火器的配置数量?
along-xie
along-xie Lv.6
2003年11月26日 15:02:56
只看楼主

各位,在做建筑给排水设计时,灭火器采用手提式灭火器,其设置数量按规范似乎太多了吧? 比如,某住宅楼一梯四户,每户130平方(使用面积),住宅楼为轻危险级A类火灾,按规范应配置3A灾火器9具(130x4/3x20),是这样计算吗?而且在做设计时是这样配置的吗?

各位,在做建筑给排水设计时,灭火器采用手提式灭火器,其设置数量按规范似乎太多了吧?
比如,某住宅楼一梯四户,每户130平方(使用面积),住宅楼为轻危险级A类火灾,按规范应配置3A灾火器9具(130x4/3x20),是这样计算吗?而且在做设计时是这样配置的吗?
免费打赏
dbfdbf
2003年11月28日 14:43:32
12楼
新规范好象不是这样算得.轻危等级A类火灾的单位灭火级别最大保护面积为100平方米/A.象你说的情况可选用3具MFL4;每具重4KG,灭火级别2A.就可满足要求了.你说的20平方米/A好象是旧的规范和灭火器级别.
回复
jackydlf
2003年11月30日 20:07:04
13楼
按规范的补充说明进行计算,在说明中修改了原有灭火器的参数。可下载本站的给排水计算软件,其中有灭火器计算这内容,里面的计算是对的。
回复
jackydlf
2003年11月30日 20:08:24
14楼
按规范的补充说明进行计算,在说明中修改了原有灭火器的参数。可下载本站的给排水计算软件,其中有灭火器计算这内容,里面的计算是对的。
回复
linzhong
2003年12月01日 13:46:36
15楼
单元配灭火器级别为:130/20=6.5A
每个设置地点不易大于5具,不应小于两具(规范)
灭火级别3A,灭火剂充装量为1KG.灭火级别5A,灭火剂充装量为2KG.选用灭火器为3A+5A两具大于6.5A.
回复
coff
2003年12月01日 19:11:35
16楼
如果我是你,就会在每层楼梯休息平台放置2*5A就足够了。呵呵我也刚做了一个类似的工程
回复
along-xie
2003年12月12日 10:07:13
17楼
难道每个单元只考虑最大一户的面积?
另外,商场和地下车库又怎样算呢?比如6000m2的超市,不知要设多少消火栓?
我看到MFL8的灭火器,不知属于几A,可管多大面积?
回复

相关推荐

APP内打开