【请教】电线沿线槽敷设时,载流量如何校正
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2012年01月05日 11:46:46
只看楼主

民规7.4.4要求电线电缆在敷设时需作载流量校正,但电线与电缆不同,在线槽内没有什么分层或间距等层次阿,那载流量该如何校正?

民规7.4.4要求电线电缆在敷设时需作载流量校正,但电线与电缆不同,在线槽内没有什么分层或间距等层次阿,那载流量该如何校正?
免费打赏
monkeyboss
2012年01月09日 11:30:13
12楼
查电缆载流量手册~~
回复
zzhspeed
2012年01月09日 14:38:58
13楼
我是看了那个表之后才发的贴。
也就是说,最不利的情况,导线载流量只有空气中的38%,2.5的导线只有10A的载流量,4的导线只有16的载流量,对吧?
回复
mqli2004
2012年01月10日 09:30:49
14楼
规范和手册中都是对电缆,没有直接说到电线。
回复
ajia0527
2012年01月10日 09:39:27
15楼
前阶段也遇到过这样的问题,如果修正系数取小了,就会造成不必要的浪费。如果系数取大了,也会造成运行中的隐患。所以想把这个搞通些。
回复
dgshyjm
2012年01月10日 10:36:41
16楼
回复
wangheng223
2012年01月10日 11:52:16
17楼
请问有几根电缆同时敷设?一般情况下2-4根修正系数为0.8,5-8根的修正系数为0.6.如果线槽内平行敷设并且占用线槽面积小于40%的情况下修正系数取0.95.
回复
不下棋的棋手
2012年01月10日 16:49:47
18楼
把各种因素都考虑到,载流量会小很多
回复
kendywo
2012年01月10日 16:59:18
19楼
查手册是唯一的办法
回复
zzhspeed
2012年02月17日 17:16:17
20楼
请注意本贴中说的是“电线”而不是“电缆”,手册中没有电线的表。