民规7.4.4要求电线电缆在敷设时需作载流量校正,但电线与电缆不同,在线槽内没有什么分层或间距等层次阿,那载流量该如何校正?
民规7.4.4要求电线电缆在敷设时需作载流量校正,但电线与电缆不同,在线槽内没有什么分层或间距等层次阿,那载流量该如何校正?
12楼
查电缆载流量手册~~
回复
13楼
我是看了那个表之后才发的贴。
也就是说,最不利的情况,导线载流量只有空气中的38%,2.5的导线只有10A的载流量,4的导线只有16的载流量,对吧?
回复
14楼
规范和手册中都是对电缆,没有直接说到电线。
回复
15楼
前阶段也遇到过这样的问题,如果修正系数取小了,就会造成不必要的浪费。如果系数取大了,也会造成运行中的隐患。所以想把这个搞通些。
回复
16楼
回复
17楼
请问有几根电缆同时敷设?一般情况下2-4根修正系数为0.8,5-8根的修正系数为0.6.如果线槽内平行敷设并且占用线槽面积小于40%的情况下修正系数取0.95.
回复
18楼
把各种因素都考虑到,载流量会小很多
回复
19楼
查手册是唯一的办法
回复
20楼
请注意本贴中说的是“电线”而不是“电缆”,手册中没有电线的表。
回复