请问消防水箱进水管直径如何确定??如果进水管同时也是住户的给水管,那么管径又如何确定,是按当量计算吗?消防水箱的当时算多少呢?

请问消防水箱进水管直径如何确定??

如果进水管同时也是住户的给水管,那么管径又如何确定,是按当量计算吗?消防水箱的当时算多少呢?
免费打赏
ahuanghai
2004年04月22日 20:46:51
32楼
DN50,且为二根。
回复
ahuanghai
2004年04月22日 20:49:05
33楼
水箱的容量计算在《给排水设计手册》上有详细介绍。
回复
zms4321
2004年04月23日 01:19:58
34楼
DN50或De63二根,一备一用。
回复
飞鱼
2004年04月23日 19:58:54
35楼
看来是没规定的东西,以后用50就好了
回复
zhangwei2004
2004年04月24日 16:45:00
36楼
如果生活和消防用水用一套系统呢??设什么泵?
回复
kaka
2004年08月12日 21:57:37
37楼
我一般用DN70的管子,和消火栓一样大。好象也没看到哪里有管子大小的规定
回复
airwwj
2004年08月15日 12:06:20
38楼
我一般取DN50的管子,觉得大了也浪费!
回复
clxtwolf
2004年08月15日 15:07:16
39楼
DN40、DN50都可以,消防水箱又不是消防水池,火灾时不需考虑补水的问题!
回复
wwhhcc
2004年08月15日 20:20:39
40楼
我按进水管流量考虑,一般生活水箱进水管流量为最大时用水量二倍,具体见《高层建筑给水排水工程》302页设计实例,高校时给排水专业学过这本书。
回复
小陈
2004年08月16日 09:28:56
41楼
50
回复