消防水箱进水管直径?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年11月26日 02:01:46
只看楼主

请问消防水箱进水管直径如何确定??如果进水管同时也是住户的给水管,那么管径又如何确定,是按当量计算吗?消防水箱的当时算多少呢?

请问消防水箱进水管直径如何确定??

如果进水管同时也是住户的给水管,那么管径又如何确定,是按当量计算吗?消防水箱的当时算多少呢?
免费打赏
mtelec
2004年04月01日 22:16:00
22楼
常用Dn50,太细了显得不专业
回复
ouyibing
2004年04月02日 10:14:57
23楼
02S101水箱图集上有相应的进水管管径,与水箱容积有关。
回复
liangfp
2004年04月02日 10:24:32
24楼
消防水箱进水管直径应该考虑水泵的出水管同径,否则流速过大,水头损失过大。
回复
bdaiy
2004年04月02日 10:53:27
25楼
应该是根据设计定的,我做过的是De40
回复
飞鱼
2004年04月15日 22:02:53
26楼
消防水箱的进水管是接生活泵,难道是按生活泵的流量来计算管径吗?
生活泵的流量是按生活用水量来确定的,并不是消防流量。进消防水箱的流量与消防用水量不同,应该是多少呢?
回复
jianhua14
2004年04月15日 22:49:17
27楼
我觉得这要看消防水箱的容量及小区供水量来决定。我们是8层住宅,两边水箱容量各才六吨,进水管用的是50的管。
回复
hezhigang
2004年04月22日 09:16:44
28楼
回复
songzenhui
2004年04月22日 11:53:27
29楼
要搞清楚是屋面的消防水箱,不是消防水池啊
回复
碧水
2004年04月22日 15:52:14
30楼
一样的道理,本人认为不宜小于DN50,
回复
xielong
2004年04月22日 17:50:57
31楼
生活水箱和消防水箱分开设置 消防水箱的进水由生活泵提供 生活泵不必考虑 消防水箱的流量(毕业设计中老师说的) 所以 我觉得消防水箱的进水管 和生活的可以一样的
回复