自动喷洒水力警铃应设在什么位置?
xxixj
xxixj Lv.2
2003年11月25日 21:13:04
只看楼主

自动喷洒水力警铃是否必须设在消防控制室内?规范说水力警铃举报警阀不能超过20米?满足不了如何办?

自动喷洒水力警铃是否必须设在消防控制室内?规范说水力警铃举报警阀不能超过20米?满足不了如何办?
飞鱼
2003年11月26日 01:58:27
2楼
要设在可以到人的地方,实在不行设在建筑外侧的室外也可以,设于没人到达的室内肯定不行。。。这是强制性条文

一般20米可以到达这样一个地方的,实在不行挪报警阀,哈
回复
伯大哥
2003年11月26日 11:48:42
3楼
应设在有人值班的地点附近。(自动喷水灭火系统设计规范6.2.8)
回复
fourmonster
2003年11月26日 21:16:25
4楼
应设在有人值班的地点附近。注意:是附近!!
回复
老令
2003年11月27日 21:40:02
5楼
我这有一巨型厂房,做喷淋报警阀集中管道不是浪费很多。而且是快速响应。管道大。
回复
lee16556
2003年11月28日 22:54:26
6楼
规范还是要满足的。
挪就挪吧。
回复
zhangtingth
2003年11月29日 00:30:57
7楼
水力警铃不是设在消防控制室内的,应设在消防报警阀组安装部位的外墙上,因水力警铃要与消防报警阀组连接的。
回复

相关推荐

APP内打开