这图里的楼板的底筋是3块板没间断的画的,那么该底筋在实际施工的时候是按跨单板布置在梁中做弯勾搭接还是3块板通长布置呢?如果是板的面筋遇到这样的画法又是怎么施工安装钢筋的呢?谢谢
这图里的楼板的底筋是3块板没间断的画的,那么该底筋在实际施工的时候是按跨单板布置在梁中做弯勾搭接还是3块板通长布置呢?如果是板的面筋遇到这样的画法又是怎么施工安装钢筋的呢?谢谢
2楼
钢筋下料能通则通,面筋的话在连结区进行钢筋连接。你参考下
回复
3楼
肯定不能通,主梁那受负弯矩,跨中受正弯矩,应该按板一块一块来
回复
4楼
三楼有点常识好不,负弯矩自由负筋承担,那是底筋,完全可以通,其实软件生成出来时断的,设计人员故意拉通的,不仅节省钢筋,而且施工方便,受力也比较好。
回复
5楼
我觉得,这样的配筋,底筋能通则通,如果是钢筋原因不能通的就在梁中间支座处断开,进行搭接。板面筋如果是这样画的话在三分之一的地方不能搭接,可在规范允许的地方搭接就行了啊。
回复
6楼
都可以,最好通长布置
回复
7楼
能通长布置当然好
回复
8楼
考虑原材料及现场施工难度。。允许每块板的板筋(非负筋)在支座处截断。伸至梁中即可。一般施工中都是过梁中以避免施工误差偏大
回复
9楼
当然可以通过了,钢筋下料方便,也就是施工方便;我现在这栋楼里有两块板底筋一样,施工图上是断开的,我们直接贯通了 ;
回复
10楼
同意板凳的意见,确实是手工改的
回复