冷冻水问题
miduoqi
miduoqi Lv.4
2012年01月04日 22:24:00
来自于中央空调
只看楼主

请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?

请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?
免费打赏
miduoqi
2012年01月06日 22:36:34
2楼
自己来顶下
回复
qingsong87720335
2012年01月16日 16:00:02
3楼
闭式系统按水力计算算出。
回复
snail_yin
2012年01月17日 10:14:33
4楼
对于常规的循环水泵设置在地下室及系统的最低点时:冷冻水系统的工作压力一般为系统最高点水泵的高差+水泵的扬程+0.5-1m。如果循环水泵不在最低点,确定工作压力比较麻烦,最好的办法就是画水压图了。
回复
szjyming
2012年02月29日 13:54:17
5楼
冷冻水水泵的扬程计算,是计算系统管道水流量的阻力,与水泵安装位置与楼层高度无关,因为系统管道是闭式系统,一般在2-3kg,
如果机组和水泵安装在最底层,水泵压力表压力显示有二种:1、水泵不运行时,压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压);2、水泵运行时压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压)加上系统阻力。