开式系统中变速泵的节能分析
ihrqc122012
2006年08月28日 16:22:23
只看楼主

论文简介: 变速泵在开式和闭式管路中的节能效果不同,引起这种差别的原因是开式系统受水的静压作用改变了泵的效率。分析了开式管路系统中变速泵的节能效果并给出了计算实例。 附件名:20064291146293311541/20064291146293311541.htm 文件大小:13K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

变速泵在开式和闭式管路中的节能效果不同,引起这种差别的原因是开式系统受水的静压作用改变了泵的效率。分析了开式管路系统中变速泵的节能效果并给出了计算实例。



附件名:20064291146293311541/20064291146293311541.htm

文件大小:13K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jonmun
2007年07月23日 08:44:23
2楼
计算是不是有问题啊?39.9%< 47.8%,不是说明开式比闭式更节能?