屋顶稳压泵的扬程调小到不超过20米,可行吗
w-jwei
w-jwei Lv.12
2012年01月04日 20:20:54
只看楼主

根据多方求证,消火栓系统分区的1.0MPA,要算上屋顶稳压泵的扬程,现在国标图集98S205上的稳压泵的扬程都太高30~40米,如果建筑物高70米以上的话,都要分区了,其实,稳压泵扬程不用那么高的,我能不能用图集的那套设备,但是把稳压泵扬程调小到不超过20米,不知行不? 还有就是稳压泵的扬程与罐的容积是否有关系,如果改扬程,那是不是其它的如稳压罐的容积,四个压力也要变,这个如何计算,参考那体书或规范!!

根据多方求证,消火栓系统分区的1.0MPA,要算上屋顶稳压泵的扬程,现在国标图集98S205上的稳压泵的扬程都太高30~40米,如果建筑物高70米以上的话,都要分区了,其实,稳压泵扬程不用那么高的,我能不能用图集的那套设备,但是把稳压泵扬程调小到不超过20米,不知行不?
还有就是稳压泵的扬程与罐的容积是否有关系,如果改扬程,那是不是其它的如稳压罐的容积,四个压力也要变,这个如何计算,参考那体书或规范!!
免费打赏
waterzy
2012年01月06日 10:43:39
12楼
四个压力,标准图里有解释
回复
iash123
2012年01月06日 11:25:03
13楼
怎么不可行呢~~~~~~
回复
budongcaiguai
2012年01月06日 11:58:13
14楼
同意10楼的说法,具体是不是可以改小不清楚
回复
gedebahe
2012年01月06日 15:39:44
15楼
从来没有选过图集,也从来不用气压罐。
2台很小的稳压泵就可以了,再加个气压罐不嫌麻烦丑么。
我一般在稳压泵后设一个“电接点压力表”,
0.2MPa 稳压泵停;0.12MPa,稳压泵开,0.07MPa,喷淋主泵开。
稳压泵2台,一用一备,扬程0.2~0.25MPa,功率0.75kw。
扬程大点小点都无所谓,最主要的是压力差。
回复
chinafoxno1
2012年01月07日 14:12:18
16楼
我觉得屋面设置20m可行!
回复
ldl4101026
2012年01月07日 20:31:50
17楼
用隔膜气压罐20米杨程肯定不行,我做过类似高度为了不超1.0MPa把气压罐做大,杨程可以小一些,不超30米
回复
zcy399_09
2012年01月08日 12:34:16
18楼
你这个问题问得不对,分不分区根稳压泵的扬程没有关系,稳压泵扬程选的不合适只是稳压泵工作时不在高效区工作不节能。分不分区只与稳压罐的压力有关,要想把稳压罐的启泵停泵压力降下来唯一的办法是把气压罐的总容积加得足够大,有效容积300升不变,压力变化一点点就可以瞒住。可以做到不分区的目的。
回复
yghglg
2012年01月09日 09:30:16
19楼
8楼小哥,你这个办法有创意,但是不行滴,你要是设了减压阀,你的气压罐的最低工作压力就得相应增加,其它相关的压力也就变了,这样你的气压罐的容积还是得重算,

[ 本帖最后由 yghglg 于 2012-1-9 09:31 编辑 ]
回复
waterzy
2012年01月09日 11:15:08
20楼
希望你能仔细的研究一下工作原理,还有气压罐的选用原则
回复
yongzhang724
2012年01月10日 15:06:05
21楼
同意楼上说法。没必要设罐的。泵的补充流量小的很呢!
回复