当高层一类公共建筑消防必须设立消火栓和喷淋系统时,屋顶消防水箱容量18 m³问题:请问18 m³消防水量是考虑包括消火栓和喷淋消防10min消防水量,还是必须按设18 m³水量为消火栓10min消防水量,18 m³水量为喷淋消防10min消防水量,屋顶消防水箱总容量为36 m³考虑。为什么?
当高层一类公共建筑消防必须设立消火栓和喷淋系统时,屋顶消防水箱容量18 m³问题:请问18 m³消防水量是考虑包括消火栓和喷淋消防10min消防水量,还是必须按设18 m³水量为消火栓10min消防水量,18 m³水量为喷淋消防10min消防水量,屋顶消防水箱总容量为36 m³考虑。为什么?
2楼
18立方为为消防初期10min用水量,里面已经包含消火栓和喷林系统了,规范规定最小为18是从实践经验和经济造价个方面综合比较确定的,而且是最小,理论上应是越大越好了
回复
3楼
高层按类别分,无10min概念!
回复
4楼
火灾初期10分钟灭火是十分重要的,高层一类公共建筑消防必须设立消火栓和喷淋系统。在火灾初期10分钟内,最少2只水枪工作,流量为10l/s,10分钟消火栓用水量为6 m³,同时喷淋系统工作,(喷淋为中危险级I级),一只喷头动作,采用喷水强度:6 l/min.m² 作用面积:160m²; 10分钟喷淋用水量为9.6 m³。所以18立方米为消防初期10min用水量,里面包含消火栓和喷林系统用水量了?
回复
5楼
同意zif2002,高层防火规范上也没强调10分钟,就说不应小于18立方米(一类公共建筑)
回复