低压柜怎么加装计量表
qiyuan8761
qiyuan8761 Lv.2
2012年01月04日 15:35:33
只看楼主

最近设计了个工程,低压总柜没有设计计量表(因为计量方式是一户一表),现在供电局要求在低压总柜加装计量表,怎么办,各位前辈有什么高招~低压柜是GCK。。可不可以在配电房里单独装一个表箱计量(计量互感器还是在低压总柜)

最近设计了个工程,低压总柜没有设计计量表(因为计量方式是一户一表),现在供电局要求在低压总柜加装计量表,怎么办,各位前辈有什么高招~低压柜是GCK。。可不可以在配电房里单独装一个表箱计量(计量互感器还是在低压总柜)
免费打赏
lqdk-wyh
2012年01月04日 17:03:05
2楼
计量表与互感器建议咨询供电局,否则很难通过验收.
回复
lingxuct
2012年01月04日 17:25:20
3楼
GCK柜进线柜的下方有前小门,小门内装电度表,进线一定有CT,二次与电流表串联,电压线应加熔断器(只作参考的,电力部门不会反对)。
回复
qiyuan8761
2012年01月05日 08:35:58
4楼

谢谢,问下供电公司可不可以,以前没考虑计量,现在他要加一个总计量
回复
cnkaqi030
2012年01月05日 09:54:07
5楼
以前没考虑计量?
无语
回复
晶开儿心
2012年01月05日 11:02:59
6楼
学习了,区管的说法,区管对设备认识的透啊,如何认识设备呢,区管,去现场吗?
回复
ivw2008
2012年01月05日 11:13:42
7楼
如果是供电局要装的表,肯定单独计量,不可以跟其它元件连接
回复
liuweimin421
2012年01月05日 11:29:54
8楼
若不加柜子区管的方法是最简单的,但是有些地方的需注意,CT共用一定要取得供电局的同意,还有总柜CT的级别够吗,不够肯定要换,还有封铅也要考虑。以后不管怎样计量一定要的,因为要核对,还有抄表,不能让他们一家一家的去抄吧。
回复
feidankt66
2012年01月05日 11:35:02
9楼


对 先和供电老爷沟通一下;否则你很麻烦。
回复
loujinpu
2012年01月06日 11:06:29
10楼
计量必须和电业局沟通,否侧验收过不去,表和CT都要密封
回复
uqwlmm
2012年01月06日 20:57:32
11楼
见过在低压柜装平常那种电能表的,直接互感器接这种电能表,不是只是用来参考用电情况的吗?
回复

相关推荐