论文简介: 高大工业厂房控制焊烟传统的通风方式是局部通风或局部通风与全面通风的结合。由于空间高大,传统的通风方式势必存在通风量大、运行费用高的缺点。本文以某一焊接车间为例,采用全面通风和吹吸式通风两种方案分别对焊烟进行控制,探讨吹吸式通风在高大空间厂房应用的优越性。 附件名:20064201145512856344/20064201145512856344.htm 文件大小:11K

论文简介:

高大工业厂房控制焊烟传统的通风方式是局部通风或局部通风与全面通风的结合。由于空间高大,传统的通风方式势必存在通风量大、运行费用高的缺点。本文以某一焊接车间为例,采用全面通风和吹吸式通风两种方案分别对焊烟进行控制,探讨吹吸式通风在高大空间厂房应用的优越性。



附件名:20064201145512856344/20064201145512856344.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

fzcefc
2006年09月27日 14:49:16
2楼
先学习学习……
回复
caoermeicem
2007年03月02日 15:50:44
3楼
学习中,希望能以一个典型实例来介绍就好了
回复
ivan215
2007年03月04日 03:54:12
4楼
这样的技术已经落后了,还拿出来做什么
回复
ivan215
2007年03月04日 08:31:43
5楼
对高大厂房的分层送风方式主要有:
-双层格栅或喷口侧送风:
采用该种送风方式,由高速风口送出的射流带动室内空气强烈混合,使射流流量成倍地增加,射流截面不断扩大,速度逐渐衰减,室内形成大的回旋气流,工作区一般处在回流区。对一般舒适性空调而言,该种方式完全可行。但车间在生产时,产生大量焊接烟尘,并随热气流上升,这样势必产生喷口或格栅射流与上升的焊接烟尘强烈混合,产生紊流,并流向回流区,不利于焊接烟尘向车间上方排放。同时在工作区产生二次污染,工作区的含尘浓度难以保证。所以对有污染源及热源共存的高大厂房,不能采用双层格栅或喷口送风。
-置换通风器送风:
如同在除尘原理中所叙述,要满足工作区的相对温度,同时排除焊接烟尘,就要保证焊接烟尘在送风推动和回风口抽吸作用下缓慢上升,形成向上的单向流动。新鲜送风使室内浊热焊接烟气逐渐抬升而非混合,可保证工作区的温湿度及含尘要求。
采用圆柱型置换通风桶。在车间立柱高2.50米处布置送风筒,新鲜空气从送风筒以低速气流送出,面风速在0.5m/s左右,布置在这一高度,送风气流可到达工作区。该布置方式经上海大众、通用等项目运用,证明效果良好。
为保证工作区相对洁净度,送风桶采用可调方式,夏季送冷风温度低,空气密度大于室内空气密度,为保证与工作区空气混合充分,将送风方向朝上,这样可避免送风直接干扰工作区湿度,工作区的热气流将烟尘带向车间上方。过渡季送风方向保持水平,从热源产生的热气流带动脏空气上升。冬季送热风方向朝下,利用送风时压力及热空气本身的浮力将脏空气挤向车间上方。
送风筒的出风速度虽然较低,但仍可保证送至跨度为24米的厂房中央。
回复
csy212001
2007年04月29日 13:10:13
6楼
请问焊接烟气的密度是多少啊,有谁知道告知一下,在这里先谢谢大家了