抗规多高层钢结构8.2.5条为强柱弱梁概念设计的要求。第2条轴压比较小,可放宽不考虑,这个条文有明确解释。但第1条,当柱所在楼层的受剪承载力比上一层受剪承载力高出25%时,可不用验算(强柱弱梁)。有些疑问,强柱弱梁是指本层节点柱和梁的比较,与楼层受剪承载力不知有何关系?如果加强本层柱腹板厚度,提高受剪承载力,高出上一层25%,那么即使本层节点处梁做得很大,也不用考虑强柱弱梁,显然不合理。条文中也未有任何解释说明。
第2条轴压比较小,可放宽不考虑,这个条文有明确解释。
但第1条,当柱所在楼层的受剪承载力比上一层受剪承载力高出25%时,可不用验算(强柱弱梁)。
有些疑问,强柱弱梁是指本层节点柱和梁的比较,与楼层受剪承载力不知有何关系?
如果加强本层柱腹板厚度,提高受剪承载力,高出上一层25%,那么即使本层节点处梁做得很大,
也不用考虑强柱弱梁,显然不合理。条文中也未有任何解释说明。
望专家能给予明示。