止回阀能否做为倒流防止器的一种?请各位同行发表见解.
止回阀能否做为倒流防止器的一种?请各位同行发表见解.
2楼
看新规范的意思,肯定不行啦!
回复
3楼
同意楼上
回复
4楼
器者,组件也,规范明确止回阀只是其中组成部分之一。虽然我不知道这么做意义有多大……
回复
5楼
有手册上非常明确的指出不行.
回复
6楼
倒流防止器!什么原理,为什么能够防止倒流?
回复
7楼
好象是有手册说不能用止回阀作为倒流防止器.
从止回阀的结构讲也不能起防止水质污染的作用.
延时自闭冲洗阀可以防止倒流,但原理我也不清楚.
回复
8楼
TO 430070
就是两个止回阀,中间加一个水力控制阀(隔膜阀),要是想深究,看看样本,在线上有个深圳华力大,有这东东
回复
9楼
请看规范的条纹说明,说得很清楚了,不可以替代!
回复
10楼
谢谢mzy,深圳华力大说得很清楚了,我明白了。430070,你是武汉的吗?
回复
11楼
倒流防止器是由两个止回阀一个泄水装置组成的,详细资料在线的深圳华力大公司有详细介绍。肯定比止回阀好用。
回复