【请教】压降严重时照明几乎失效,用什么灯好
sunl1026
sunl1026 Lv.2
2012年01月03日 18:09:24
来自于照明工程
只看楼主

工厂照明,有时压降严重时照明几乎失效,用什么灯比较好,有没有比较亮的LED,价钱不用考虑

工厂照明,有时压降严重时照明几乎失效,用什么灯比较好,有没有比较亮的LED,价钱不用考虑
免费打赏
y_jian_
2012年01月04日 15:44:04
2楼
楼主的意思是在压降很大的时候灯具要能基本正常工作。目前常用的灯具均不行。LED灯工作电压很低,采用电子调压器调压,适用于电源电压变化较大的场合。现在LED灯的价格大概在10-20元/瓦。最大可到250瓦。
回复
xusmda
2012年01月04日 15:49:48
3楼
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8D8763AB-E93B-4812-964E-F04E0008FD50}
回复
xusmda
2012年01月04日 15:50:18
4楼
楼主的意思是在压降很大的时候灯具要能基本正常工作。目前常用的灯具均不行。LED灯工作电压很低,采用电子调压器调压,适用于电源电压变化较大的场合。现在LED灯的价格大概在10-20元/瓦。最大可到250瓦。
回复
mente521
2012年01月05日 10:07:36
5楼
学习中!不过建议用LED灯!
回复
netling
2012年01月05日 11:46:35
6楼
工厂照明还是不建议采用LED灯,目前大功率LED灯在技术上还是没法和金卤灯比较,电压降较多,LZ应该从配电等方面考虑解决
回复
d00154615
2012年01月05日 13:23:31
7楼
在末端很难弥补吧,电压低又要满足照度,难咯
回复
zijizhanzhi
2012年01月05日 16:10:57
8楼
电缆选大一点,压降小了就好了,跟灯无关!
回复
q308552452
2012年01月05日 16:11:27
9楼
在拉一组同相铝线从末端补进线路中。
回复
板凳儿123
2012年01月08日 13:09:18
10楼
回复
huadongdianzi
2012年01月08日 22:17:27
11楼
装个在线 UPS 好点的会自动稳压。