序号 事项时间 事项描述 0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位 0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位 0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位 0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告

序号 事项时间 事项描述
0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位
0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位
0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位
0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告
0146 2012年01月03日 04:05:15:045 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 复归
0147 2012年01月03日 04:06:05:800 SOE: 博鳌变 212-开关 合位


这是报文,我们这里是电调统一控制,使用程序远动依次合断路器。依次合2111、211、2121、212。但是今天早上第一次送电时候,程序控制合闸212没有合上,然后就报控制回路断线,之后又自动复归。过了大概50秒,电调单独操作212成功。

下面是212的电流曲线,大家帮忙给分析分析 。。。。。

貌似也不是偷跳,也没有报直流故障。。。就是报了个控制回路断线

截图.JPG

免费打赏
keeppeaceman
2012年01月05日 22:27:01
12楼
不解,为何只报控制回路断线?不知楼主的控制电源从哪引的?
回复
pickbb
2012年01月06日 09:03:43
13楼
学习了,确实有时候触点等辅助机构的问题常会引起类似的情况
回复
凌风雨墨
2012年01月06日 09:22:04
14楼
路过 学习
支持 沙发与板凳的意见
联锁回路辅助触点的问题可能性比较大
回复
mqli2004
2012年01月06日 10:06:30
15楼
看不明白,学习了。
回复
kuyiusanren
2012年01月06日 14:11:04
16楼
慢慢就知道是什么原因了,其实不是什么大问题,在国有单位干活干的小活都不乐意干了,没什么成绩,所以等小活拖大了在干! http://www.zgdq8.com
回复
z383452
2012年01月06日 20:16:00
17楼
学习了~!~!·1`
回复
caiff
2012年01月07日 15:53:13
18楼
断路器的合闸闭锁回路没有动作。
回复
wangjiafeng246
2012年01月07日 16:05:54
19楼
学习学习。
回复
fwgxt_1982
2012年01月07日 17:18:19
20楼

老鼠说的专业!学习了 ,俺也只会想到辅助触点。。。。。
回复
linxin406
2012年01月07日 23:52:00
21楼
学习了。。。。。。