序号 事项时间 事项描述 0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位 0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位 0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位 0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告
0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位
0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位
0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位
0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告
0146 2012年01月03日 04:05:15:045 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 复归
0147 2012年01月03日 04:06:05:800 SOE: 博鳌变 212-开关 合位
这是报文,我们这里是电调统一控制,使用程序远动依次合断路器。依次合2111、211、2121、212。但是今天早上第一次送电时候,程序控制合闸212没有合上,然后就报控制回路断线,之后又自动复归。过了大概50秒,电调单独操作212成功。
下面是212的电流曲线,大家帮忙给分析分析 。。。。。
貌似也不是偷跳,也没有报直流故障。。。就是报了个控制回路断线